Hallo,
ich möchte meine Vitronic 100 KC2 im Abschaltbetrieb betreiben über die externe Anforderung X12. Das Problem das ich die Heizkreispumpe nur auf Dauerbetrieb (24h) zum Laufen bring und nicht das sie nur einschaltet, wenn der Kontakt X12 geschlossen wird bzw ausschaltet, wenn die externe Anforderung aus ist.
Meine Konfigurationen:
Vitronic KC2
Brennersteckeradapter Viessmann 7403875
Gasbrenner Elco Vectron G1.40
Steckerbelegung:
20 Heizkreispumpe
40 Netzanschluss
41 Brenner-Adapter
X12 Externe Anforderung
3 Kesseltemperatur
103 Gebrückt
Kodierung:
00:01
01.02
02:0
03:0
04:0
06:94
0b:0
1C:120
28:0
80:3
88:0
8A:175 ->find ich leider nicht im Handbuch was das ist?
92:0
F5:5
F6:0
F7:25 -> 25 ist eigestellt, weil auf 0 läuft sie nicht, wenn die externe Anforderung geschlossen ist, auf 1 nur die 10min in 24h
Relais Test funktioniert alles.
Ich bin leider total ratlos was ich noch machen soll, dass die Pumpe mit dem Brenner einschaltet und die Nachlaufzeit einhält.
Die Lösung das ich die Pumpe über den Brenner mitschalte will ich nicht machen, weil dann die Nachlaufzeit fehlt und laut Handbuch müsste es ja funktionieren.
Bitte um Hilfe!
Lg
Alex