Hallo zusammen! Heizkörper sind alle lauwarm. 14 Stück sind im Haus montiert.Thermostatkopf ist eingestellt auf 5.Neigung ::1.2 ,Niveau:0.Solltemperatur f. Zimmer ist 20 grad,Nachtabsenkung 14 grad.Luft ist n.im Anlage vorhanden. Liegt ein defekt vor? Vitocell- comferral 22 kW.Kann mir jemand weiterhelfen? Bis bald, Stefan.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen Stefan,
der Druck sollte mindestens 1,2 bar betragen (u.a. abhängig vom Druck im Druckausgleichgefäss. Vielleicht ist am Druckmesser auch der Bereich markiert, der eingestellt werden soll?). Dieser sollte nach möglichkeit auch konstant bleiben. Das heisst es ist Wasser aus der Leitung verschwunden.
Entweder hast Du beim Entlüften an den Heizkörpern immer wieder Wasser entnommen (wahrscheinlich) was auf Dauer zu dem niedrigen Druck führt, oder die Membran Deines Druckausgleichgefäss ist hinüber (oder hängt) -> dann sammelt sich das Wasser dort. Evtl. kann man das feststellen, wenn man gegen das Gehäuse mit dem Fingernagel schlägt - schallt es wie eine Glocke ist kein Wasser enthalten, das ist gut. Schallt es jedoch nicht ist Wasser im Gefäss. Dann sollte ein Fachmann das Gefäss mal überprüfen.
Wie hart ist denn Euer Wasser? Auch zum Auffüllen wäre es klug weiches Wasser zu nehmen.
Wie alt ist denn die Heizung?
Viele Grüße,
MoPo
Die grösse des Ausdehnungsgefässes ist hoffentlich berechnet worden und sollte passen 🙂 Hat aber aus meiner Sicht nichts mit dem Problem zu tun.
Meine Idee:
1. Wasser langsam einfüllen und beobachten ob der Druck steigt.
Wenn ja -> auffüllen bis die 1,4 erreicht sind.
Wenn nicht -> Ausdehnungsgefäss überprüfen lassen.
Ich gehe davon aus, daß de Umlaufpumpe läuft ?
Mehr Ideen habe ich nicht.
VG MoPo