abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo meine Vitocell 100-B/W 400 Litter verliert über Nacht 30°C

In der Nachtabsenkung von 2200 - 0830 verliert das Warme Wasser ca. 30°C. Obwohl in der Zeit auch die Zirkulationspumpe aus ist, kommt morgens beim duschen, auch nach langer Zeit, max 36°C warmes Wasser raus.

Gegen 0900 ist es wieder alles ok.

 

3 ANTWORTEN 3

Nachdem der Speicher selbst keine Energie vernichtet, kann es nur sein, daß die Zirkulationsleitung durch Schwerkraft weiterzirkuliert.

Dreh mal testweise  am Abend die Zirkulationsleitung   ab.

 




Hallo dive-man,

vermutlich werden deine Wärmeverluste durch Schwerkraft- oder Eigenzirkulation in der Warmwasserleitung am Speicher verursacht.
Ist dieses Problem schon länger vorhanden, oder tritt es erst seit kurzem auf?

Abhilfe schafft hier in der Regel eine Schwerkraftbremse, ein Thermosiphon, sowie eine ausreichend isolierte Warmwasserleitung.

Beste Grüße °sr

Ich denke , dass hier wieder das Problem besteht, dass im Vor- bzw. Rücklauf zum Speicher keine Schwerkraftbremse verbaut ist( oder diese je nach Alter nicht mehr funktioniert), und die Wärme aus dem Speicher an den Kessel abgegeben wird. 

An eine Zirkulation über die WW-Leitung kann ich nicht so recht glauben, was dies allerdings nicht ausschliesst. Ich halte es nur für unwahrscheinlicher.

Top-Lösungsautoren