Nochmal im Detail: ich würde gerne die Verbrauchswassertemperatur auf 60° hochstellen, werde aber aus der Anleitung nicht schlau...
Hat jemand eine Idee??
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo fieseheizung,
die Warmwasser-Solltemperatur der Duomatik ist fest auf 50°C eingestellt.
Wenn du einen Sollwert von 60°C setzen willst, musst du die Codieradresse 23:01 einstellen. Wie du in die Codierebene kommst und wie du Adressen und Werte verstellen kannst, siehst du im Anhang.
Beste Grüße °sr
Hallo fieseheizung,
die Warmwasser-Solltemperatur der Duomatik ist fest auf 50°C eingestellt.
Wenn du einen Sollwert von 60°C setzen willst, musst du die Codieradresse 23:01 einstellen. Wie du in die Codierebene kommst und wie du Adressen und Werte verstellen kannst, siehst du im Anhang.
Beste Grüße °sr