abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo, Temperatur wird nicht erreicht.Teststellungen 5,6,8,9,10 blinken im Wechsl rot und grün.

 
9 ANTWORTEN 9

Hallo Bianka,

um was für einen Anlage/Regelung geht es? Bitte mal die Herstellnummer nennen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,
Wir haben eine VitoCell Typ VLA22
Herstelldaten: 7515067408334
Wir erreichen hier keine Temperatur mehr. Der schaltet bei 59 Grad ab.
Grüße Bianka

Das Schaltgerät ist eine Duomatik FL.

Was passiert im Schornsteinfegerprüfbetrieb? Kommt die Anlage dann auf Temperatur?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Ich weiß ja nicht wie schnell das gehen muss aber er kämpft sich langsam hoch im schornsteinfegermodus.

Die umwälzpumpe (steckverbindung 21) ist aus wenn ich aus dem Schornsteinfeger Modus raus gehe.

Stecker 21 ist die Pumpe für die Speicherbeladung. Die Schaltet nur wenn eine Anforderung für den Warmwasserbetrieb ansteht oder im Schornsteinfegerbetrieb. Wie hoch die bei dir die Heizkennlinie also Neigung und Niveau und die Tagestemperatur eingestellt?

Frag bitte mal über die Taste mit dem Fragezeichen alle Temperaturen ab.


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

1=0
2= da steht nichts
3=59
4=da steht nichts
5=58
Bei den restlichen Zahlen steht auch nichts.

Die Temperaturen werden laut der Abfrage erreicht.

1 = Außentemperatur
3 = Kesseltemperatur
5 = Speichertemperatur

Eventuell erfasst aber auch einer der Sensoren einen falschen Wert und die Temperatur ist eigentlich viel geringer. Wenn ein Thermometer verbaut ist, kannst du die Werte vergleichen. Ansonsten mal die Widerstandswerte von den Sensoren überprüfen lassen, wenn du das Gefühl hast, dass die Anlage nicht auf Temperatur kommt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren