Hallo Meine Wilopumpe Modvlv s lässt bei dem Entlüfter Programm nicht mehr die Luft raus Ich glaube

 Ich glaub es liegt an Verkalkung.Kann mann da was machen?

2 ANTWORTEN 2

Bei was für einen Kessel? Gibt's mal mehr Infos?
Kesselnummer Herstellernummer?

Wir spechen von von einer Pumpengruppe mit Wilo Pico oder Stratos? 

 

Hier hat die Entlüfterfunktion nichts mit  einer Anlagenentlüftung zu tun.

Diese  Entlüfterfunktion wählt man nur temporär bei Neuanlagen, um eingetragene Luft  aus den Gleitlagern der Pumpe gelangen zu lasssen, in dem die Pumpe immer wieder mal selbsttätig stagniert.

 

Eine Anlagenentlüftung kann nur manuell über Entlüftungshähne oder Automatikentlüfter erfolgen.