Bei Druckverlust in einer Heizungsanlage kommen nur drei Möglichkeiten in Frage:
1.Eine Leckage/Undichtigkeit in den Rohrleitungen und dem Wärmetauscher
2.Ein undichtes Sicherheitsventil
3. Ein defektes Ausdehnungsgefäss.
Letzteres ist mit die häufigste Ursache. Hier ist der Vordruck entwichen. Prüfen kann das so ziemlich jeder Installateur.
Bei einem undichten Wärmetauscher wird es komplizierter. Als Anhaltspunkt kann man hier nehmen, dass am Kondensatanschluss nur Wasser austreten darf, wenn auch der Brenner läuft.