Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
Wir benötigen für unsere VitoCell 100-V CVWA 500l eine Fremdstromanode da die befindliche Magnesiumanode mit Schwefel im Wasser reagiert (was zu einem sehr unangenehmen Geruch des Warmwasser führt).
Laut Produktblatt Viesmann sollte eine entsprechende Alternative zur Verfügung stehen, ich kann aber leider keine Artikelnummer oder ähnliches finden. Nach kurzer Internetrecherche habe ich eine Correx Fremdstromanode (Art. Nr 7265008) gefunden.
Kann ich die Correx Fremdstromanode verwenden oder bestehen andere Möglichkeiten.
Viele Grüsse,
Rolf B
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
für den Speicher wäre die 2.3-919 geeignet.
z.B.
Viessmann macht da nur eine "Umverpackung" der org. Correx Anode
Die 2. Fremdstromanode muss auch ausgebaut werden und die Öffnung "rostfrei" verschlossen werden.
VG
Hallo,
für den Speicher wäre die 2.3-919 geeignet.
z.B.
Viessmann macht da nur eine "Umverpackung" der org. Correx Anode
Die 2. Fremdstromanode muss auch ausgebaut werden und die Öffnung "rostfrei" verschlossen werden.
VG
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Gerne
Ich hatte mich verschrieben
Es muss heißen die 2. Magnesium Anode muss auch entfernt werden.
@qwert089 wieso muss der Stummel der zweiten Anode ausgebaut werden, wenn trotzdem genug Platz wäre? Ist die Stange innerhalb der Anode oder die Schraubverbindungen aus purem Stahl oder wo ist hier der Sinn?
Wenn das wirklich notwendig ist, dann dürfte es doch sogar ausreichen die zweite Schraubverbindung mit einem verzinktem Gewinde, flacher Scheibe, Gummidichtung und Mutter abzudichten? Oder muss es hier eine Schraube mit spezieller Beschichtung sein?!
Das sollten doch klar sein 😉
Entweder Magnesium Anode oder Fremdstromanode!
Wenn du einen Flanschdeckel mit jetzt zwei Anoden hast dann muss du halt den Deckel gegen einen mit einem Loch für die Fremdstromanode austauschen.
Sonnige Grüße
Thilo
@Dickmuschel2013 Wieso sollte das den klar sein? Warum soll ich 50-60 € extra ausgeben, damit es "richtig" ist. Ganz egal ob es auch technisch notwendig ist.
https://www.wolf-online-shop.de/Anodenflansch-inkl-Dichtung::223478.html
Meines Erachtens ist der alte Stummel weiterhin dazu geeignet die Schraubbefestigung dicht zu halten, auch wenn eine funktionsfähige Fremdstromanode daneben sitzt
Hallo,
wenn du dir die Montageanleitung durchließt steht für den Nachrüstfall, vorhandene Magnesiumanoden entfernen.
Unter Störungsmeldungen und mögliche Ursachen steht:
3. Neben dem Fremdstromsystem ist noch eine Magnesiumanode montiert.
Überprüfung: Feststellen, ob eine oder mehrere zusätzliche
Magnesiumanoden montiert sind.
Störungsbeseitigung: Magnesiumanode, sofern vorhanden, ausbauen
https://www.heiz24.de/mediafiles/pdf2/90_091_16--DBL-01-fr.pdf
>>verzinktem Gewinde
Diese Idee hatte der Monteur von user Silent auch.
Von der verzinkten Schraube war nach eine Weile nicht mehr viel übrig.
siehe hier
Eine Schraube aus V2A oder V4A mit passender Dichtung sollte passen.
Oder wie Thilo schreibt den anderen Flanschdeckel mit einem Loch kaufen.
VG
wenn du dir die Montageanleitung durchließt steht für den Nachrüstfall, vorhandene Magnesiumanoden entfernen.
https://www.heiz24.de/mediafiles/pdf2/90_091_16--DBL-01-fr.pdf
>>verzinktem Gewinde
Eine Schraube aus V2A oder V4A mit passender Dichtung sollte passen.
Oder wie Thilo schreibt den anderen Flanschdeckel mit einem Loch kaufen.
VG
V2A / V4A müsste doch eine Spannungsrisskorrosion hervorrufen oder, da edles Metall an unedles Metall gedrückt wird.
Falls das noch jemand ließt, unabhängig von der Anleitung hat mich der Beitrag bei Haustechnikdialog schon überzeugt (den @qwert089 auch vor 4 Jahren referenziert hat mit der Aussage: kannst die zweite Anode drin lassen). Ich glaube das sollte man nicht so stehen lassen 😅
Entweder Magnesiumanode angeschlossen lassen und Fehlfunktionen oder der beschriebener Fall, verzinkte Schraube und keinen Kontakt zum Tank und damit Rost: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/207526/SHWT-Speicher-mit-zwei-Opferanoden-Parallelbetrieb-F...
Ich wüsste zumindest nicht, welche Dichtung / Teile ich nehmen sollte, um V2A / V4A Workarounds ordentlich zu machen. Leider ist im Verlinkten Beitrag mit der Schraube kein Hinweis, wie der HB das wirklich dicht gekriegt hat (6 Kantschraube außen, Mutter, Scheibe und Dichtung innen?)
Richtig ist es wenn es der Fachbetrieb macht, der sollte wissen was er tut und er übernimmt im Fehlerfall die Gewährleistung dafür.
Richtig ist es wenn man sich an die Herstellervorgaben hält, auch als nicht Fachbetrieb.
Falsch ist es wenn man daran rumbastelt und fragwürdige Lösungen, gerade für unwissende, vorschlägt.
Hier wird an einem Lebensmittel gearbeitet! Da verbietet es sich zu basteln!
Über vielleicht entstehenden Lochfraß durch falsche Verwendung und den daraus folgenden Schäden ganz zu schweigen.
Schöne Pfingsten und sonnige Grüße
Thilo
@Dickmuschel2013 schrieb:der sollte wissen was er tut
😂
@Dickmuschel2013 schrieb:und er übernimmt im Fehlerfall die Gewährleistung dafür.
bitte bleib realistisch, im Zweifel wird ein Fehlerfall nicht explizit von einer DIN norm gefordert, auch wenn man es eben macht. Beispiel was mir gerade einfällt wäre ein fehlender Thermosiphon und / oder eine Undichtigkeit bei einem 3-Wege Ventil einer Vitocall 200-S. Die Zeit / Kosten das erstmal zu beweisen, kann ich privat das Ding 3x austauschen. Erst bei größeren Dingen wie der WW-Speicher ist ein ordentliches abwägen / googeln vorher unabdingbar.