Hallo Community,
ich habe eine Vitodens 200-W Kombiterme (Herstell-Nr. 7424977). So wie ich es sehe ist die Steuerung eine Vitotronic 100, Typ HC1A, für angehobenen Betrieb (auf der Steuerung steht folgendes: Kesselkreisregelung VBC132-A04.101; Herstell-Daten: 7429628)
Dazu gibt es einen Raumtemperaturfühler Vitotrol 100, Typ UTA.
An der Steuerung ist kein Aussentemperaturfühler angeschlossen, aber trotzdem wird der Fehlercod 18 (Unterbrechnung zu Aussentemeratursensor, habe ich gegoogelt) angezeigt.
Das hat mich sehr verwundert. Also habe ich einen Aussentemperatursensor (ich hatte noch einen von Wolf) angeschlossen. Der Fehler war weg, und die Therme ging in den normalen Betrieb, allerdings mit eigenartigen Vorlauftemperaturen.Das kann aber auch an dem Widerstand des Fühlers gelegen haben, der wahrscheinlich nicht dem eines Vissmanfühlers entsprach. Das einfachste wäre jetzt einen passenden Fühler mit dem richtigen Widerstand anzuschließen. Das hilft mir aber auch nicht weiter, da ich in der Anzeige zu der Kesselkreisregelung keine Möglichkeit habe eine Heizkurve einzustellen.
Wer kann mir einen Tip geben wie ich die Therme wieder aus der Störung herausbekomme?
Vielen Dank.
HeinzOtto
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo divanc,
das hat gut funktioniert. Die Therme ist jetzt wieder ohne Störung. Danke für deine Hilfe.
Ivh habe leider nur die Bedinungsanleitung für den Bediener, in der steht leider nicht drin wie man in die Codierebene 2 kommt. Du scheinest eine Bedienungsanleitung zu haben die tiefer geht. Hannst du mir den link für diese Anleitung schicken, damit ich bei nächsten mal nich wieder so dumm Fragen muss wie ich in diese Ebene komme.
Vielen Dank.
Gruß HeinzOtto
Hallo @HeinzOtto
Der Link enthält alle Ersatzteile und Anleitungen für Ihren Heizkessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424977
Ansonsten ist, wie Sie bereits selbst getestet haben, für die witterungsgeführte Regelung des Kessels auch ein Austausch des Bedienteils Vitotronic 200 HO1B erforderlich und nicht nur der Anschluss des ATS.
Der Wert der Codieradresse 25 änderte sich automatisch beim Anschließen des ATS und dann der Fehler 18 beim Abklemmen des ATS, als man feststellte, dass man an der Vitotronic 100 HC1A nichts einstellen konnte.
Eine genaue Anleitung zur Umstellung auf witterungsgeführte Regelung haben Sie selbstverständlich bereits im letzten Jahr erhalten.
VG
Soweit mir bekannt, ist ein Auscodieren des AT nicht möglich. Die Therme zeigt bei fehlen des AT die entsprechende Info. Das heisst aber nicht, dass das Gerät auf Störung geht. Es heizt nur so, als wären draussen Null Grad C. Unabhängig von der tatsächlich herrschenden Temp.
Du wirst also nicht umhin kommen, einen passenden Aussenfühler anzuschliessen. Spart ja auch ein bissel Brennstoff.
Hallo @HeinzOtto
Trennen Sie zunächst den ATS-Sensor vom Regler. Dann checken Sie Codierungsstufe 2, Gruppe 1, SA 25 ein und setzen Sie diese auf 25:0.
VG
Hallo Franky,
danke für deine Antwort. Einen ATS anzuschliesen ist nicht das Problem, wäre mir auch lieber als ein Raumthermostat. Aber bei meiner Regelung gibt es keine Möglichkeit eine Heizkurve einzustellen. Welchen einfluss hat dann der ATS auf die Vorlauftemoeratur?
Gruß HeinzOtto
Hallo divanc,
Danke für die schnelle Antwort,
Kannst du mir eine Anleitung geben wie ich bei meiner Regelung (Vitotronic 100, Typ HC1A) in die Codiestufe 2; Gruppe 1 komme? Dann würde ich deinen Vorschlag gerne mal austesten.
Gruß
HeinzOtto
Du musst -ok- und die Menuetaste ca. 4 sek lang drücken. Dann mit der Pfeiltaste -1- wählen.
Hallo divanc,
das hat gut funktioniert. Die Therme ist jetzt wieder ohne Störung. Danke für deine Hilfe.
Ivh habe leider nur die Bedinungsanleitung für den Bediener, in der steht leider nicht drin wie man in die Codierebene 2 kommt. Du scheinest eine Bedienungsanleitung zu haben die tiefer geht. Hannst du mir den link für diese Anleitung schicken, damit ich bei nächsten mal nich wieder so dumm Fragen muss wie ich in diese Ebene komme.
Vielen Dank.
Gruß HeinzOtto
Hallo @HeinzOtto
Der Link enthält alle Ersatzteile und Anleitungen für Ihren Heizkessel.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424977
Ansonsten ist, wie Sie bereits selbst getestet haben, für die witterungsgeführte Regelung des Kessels auch ein Austausch des Bedienteils Vitotronic 200 HO1B erforderlich und nicht nur der Anschluss des ATS.
Der Wert der Codieradresse 25 änderte sich automatisch beim Anschließen des ATS und dann der Fehler 18 beim Abklemmen des ATS, als man feststellte, dass man an der Vitotronic 100 HC1A nichts einstellen konnte.
Eine genaue Anleitung zur Umstellung auf witterungsgeführte Regelung haben Sie selbstverständlich bereits im letzten Jahr erhalten.
VG