E8 SCOT Ionisationssignal weicht ab ... was könnte die Ursache sein ?

Da gibts nichts zu erläutern außer: die Anlage hat noch Garantie

3 ANTWORTEN 3

Hallo Allsquare,

stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung.

E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:

- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein)


Beste Grüße °sr

Hallo Allsquare,

stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung.

E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:

- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein)


Beste Grüße °sr

Hallo Allsquare,

stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung.

E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:

- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein)


Beste Grüße °sr