abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

DUOMATIK 7450235 Bedienungseinheit zeigt keine Sensorwerte

Hallo,

ich bin hier neu, habe aber schon viele Beiträge durchgelesen.

Ich habe eine Duomatik und wenn ich versuche die Sensorwerte abzulesen, steht bei mir 1:0 Grad, bei 3 und 5 garnichts. Es leuchtet keine LED und die Bedieneinheit wurde erst vor 1,5 Jahren erneuert. Codierebene bin ich bereits 5 mal durchgegangen, auch der Monteur der die Heizung damals repariert hat kennt da keine Lösung.

Die Bedieneinheit wurde von mir bereits rausgenommen und wieder eingesetzt, brachte aber nichts.

Mein Monteur meinte, ich solle die Bedieneinheit zu Viessmann schicken, da nich Garantie darauf ist.

Kann die Bedieneinheit den so schnell kaputt gehen?

Auf Antworten und Tips würde ich mich sehr freuen.

 

10 ANTWORTEN 10

Hallo Heizelmann,

ist denn ein Außentemperatursensor bei dir angeschlossen? Wichtig ist, dass die Codieradressen 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Prüfe mal, auf welchem Wert die Codieradresse 37 steht.

Wenn weiterhin keine Temperaturen angezeigt werden, kann es auch sein, dass die Elektronikleiterplatine defekt ist. An dieser Platine werden alle Sensoren angeschlossen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,
die Codieradressen sind genau so eingestellt, die 37 steht auf 1. Habe ja bereits einiges hier gelesen, wegen den Codieradressen, jedoch liegt da nicht das Problem. Sollte ich mal zuerst die Bedieneinheit wechseln, nur um da mal den Fehler auszuschliessen? Gibt es den an der Bedieneinheit hinten Pins, die irgendwie umgesteckt werden müssten, so wie bei der Trimatik? Hast du zufällig Die Montage- oder Bedienungsanleitung für die Bedieneinheit bzw für die Elektronikleiterplatine?

lg Heinel

Falls du die Elektronikleiterplatte E 7.2 meinst, die wurde auch vor 1,5 Jahren gewechselt.

Hallo Heizelmann,

ich meine die Elektronikleiterplatine E 7.1 mit der Bestellnummer 7407310. Diese wird bei dir einen Defekt haben bzw. wertet sie die Sensoren nicht mehr aus. Die Bedieneinheit wird keinen Defekt haben. Alternativ kannst du nochmal alle Flachbandleitungen und Steckverbindungen überprüfen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,
kann ich auch die Elektroleiterplatine mit der Bestellnummer 7407215 nehmen? Ich überprüfe nachher mal alle Leitungen.
Wollte auch mal schauen was für eine Bestellnummer auf der alten Platine steht. Ich versuche mal eine gut gebrauchte Platine zu bestellen. Habe den Aussentemperatursensor nachgerüstet, sonst hätte ich den Fehler wahrscheinlich erstmal nicht entdeckt. Danke für deine schnellen Antworten.

LG Heinzelmann

Hallo Patrick, habe einen defekte Flachbandleitung 34-Pol entdeckt. Die führt zu der Sensorplatine. Klar ohne Strom nix los.Ich tausche diese erstmal aus dann sehe ich weiter.

Alles klar, danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Kabel wurde gewechselt und hab nochmal alle Verbindungen überprüft, leider kein positives Ergebnis.
Das Nachfolgermodel der E 7.1 ist die E 7.2. Dann kann es wohl nur daran liegen. Die Platine wurde aber ja vor 1,5 Jahren gewechselt. Hab aber etwas komisches am Kesselcodierstecker entdeckt. Der Kesselcodierstecker hat die Nummer 7460081. Leider findet man bei Google keinen einzigen Eintrag über den Stecker. Ist ein F0. Mein Kessel ist eine Vitocell-comferral. Sollte ja soweit passen, aber die Herstellernummer ist nicht aufzufinden.Ist der Kodierstecker zufällig falsch, weil er sieht recht neu aus.

LG
Heinzelmann

Der Codierstecker FO passt. Dann wird es wohl leider wieder die Platine sein. Du kannst die 7407215 oder den Nachfolger die 7814489 verwenden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,
die Platine wurde getauscht, aber leider immer noch keine Sensorwerte. Kann es der Kesselcodierstecker sein der einfach hin ist? Weil an der Bedieneinheit steht wenn ich frage welcher Codierstecker verbaut wurde 00.00.
Hat die Bedieneinheit zufällig Dipschalter hier umgeschaltet werden müssten?

Danke für eine schnelle Antwort.
Top-Lösungsautoren