abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

D1 brennerstörung

Heizung Autogas 100 geht auf Störung. Nach 1 bzw. 2maliger Quitierung läuft sie wieder an.  

Wenn die Heizung (momentan nur Warmwasserbetrieb) hochgeheizt hat, und man nach da. 30 Minuten über die Schornsteinfegereinstellung geht, springt sie ohne Problem an.  Nach 1 -2 Stunden geht sie wieder auf Störung.

Der Gaskombiregler wurde 2 mal erneuert, der Feuerungsautomat ist auch schon neu.

Der Gasdruck am Gaszähler, bzw. an der Heizung ist in Ordnung, wurde einmal vom Heizungsinstallateur, als auch vom Gasversorger gemessen. 

Wo kann der Fehler sein?

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

wurde schon mal der Ionisationsstrom gemessen?

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Ja der Ionisationsstrom war auch i.O.

Zur Heizungsbezeichnung: es muss "Vitogas 100" heißen.

Wurde der Zündbrenner schon mal getauscht? Dann hättest du auch gleich eine neue Zündelektrode.
Sind die Brennerstäbe ok?

Wenn du ein bisschen Zeit hast, könntest du dich auch mal hinsetzen und beobachten (Flamme, Zündversuche), was genau passiert wenn die Störung auftritt. Den korrekten Zündablauf findest du hier auf S. 17

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681413VSA00003_1.PDF

Den Sensor der Abgasüberwachungseinrichtung würde ich auch mal prüfen. Vielleicht bringt der falsche Werte wenn er sich erwärmt.

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren