Habe eine Condensola mit 2 Heizkreisen und Dekamatic Steuerung in Betrieb. HK B bleibt für viele Stunden unerwünscht aus, während HK A problemlos funktioniert.
Für Heizkreis B zeigt die Abfrage des Betriebszustandes: Vorlauftemp. Soll 0°, Ist 27°, Umwälzpumpe demzufolge Aus.
Gleichzeitig für Heizkreis A Betriebszustand: Vorlauftemp. Soll 37°, Ist 37°, Umwälzpumpe Ein.
Die Heizkreisschalter sind beide eingeschaltet.
Die Schaltzeiten sind aktiv, soll heißen nicht ausserhalb der Schaltzeiten.
Die WWaufheizung des Speichers ist nicht aktiv, also dürfte WWvorrangschaltung nicht von Belang sein.
Trotzdem bleibt für HK B die Solltemp. auf 0° und die Umwälzpumpe aus.
Das völlige Abschalten/Stromlosmachen der Anlage hat keinen Einfluß auf dieses Verhalten gehabt.
Weiß vielleicht jemand wo das Problem liegt?
FG, Heizungstaucher
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Freundliches Hallo allerseits
Also Herstellernummer der Dekamatik E lautet 745 0373 9000 8 G100.
Ergänzung zu der Problemsituation:
Ein Wechsel in den Partybetrieb der Anlage hat den Heizkreis B gestern Abend wieder aktiviert. Mit dem Ende des Partybetriebs ist der Heizkreis B heute früh weiterhin aktiv geblieben. Ich werde weiterhin beobachten und berichten.
Falls es von den Wissenden irgendwelche Hinweise auf die Ursache des Problems gibt, bitte her damit.
Freundliche Grüße,
Heizungstaucher