Hallo,
bei unser Heizung (Litola ??) schlägt manchmal (so alle 4-5 Tage einmal) die Flamme in die Brennerrohre zurück, was mit sehr lauten Geräuschen verbunden ist. Die Brennerrohre wurden ausgetauscht aber das Problem ist damit leider nicht behoben. Was kann man jetzt noch tun, ist die Anlage komplett defekt und wie gefährlich ist der Flammrückschlag?
Danke für Ihre Antwort.
Gruß M. S.
PS.: Die Heizungsanlage ist 1997 aufgestellt worden!
Hallo Mstappers,
Das bei einem Atmosphärischen Kessel ein Flammenrückschlag passiert ist nicht normal!
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachmann vor Ort um die Ursache zu klären. Wenn die Brennerstäbe richtig eingebaut wurden und die Brennereinstellung über den Düsendruck zur richtigen Gasart passt darf es keinen Flammenrückschlag geben! Bitte lassen Sie den Brenner noch einmal durch den Fachmann überprüfen. Evt muss nur der Düsendruck eingestellt werden.