Hallo,
ich habe eine Trimatik Steuerung mit der Platine VI7405765.
Seit kurzem startet der Brenner nicht mehr. Im Schornsteinfegermodus startet lediglich die Pumpe, der Brenner startet nicht.
Eine Messung ergab, dass an T2 lediglich 60V anliegen - seltsam, wo sollen 60V herkommen?
L1 auf Stecker 41 kommen die 230V.
Nach einem Test am Brenner mit 230V startete der Brenner.
Direkt an den Klemmen X2.2, X6.2, X1.2, X1.3 auf der Platine konnte ich auch diese 60V messen.
- Alles gemessen gegen N auf Stecker 41 oder X2.3
Die Frage, die ich mir stelle ist, aus welcher Quelle kommen die 230V normalerweise? Über die Leiterplatte oder über den Stecker 41 durchgeschleift auf die Leiterplatte und wird durch K1 getrennt?
Beide Sicherungen habe ich geprüft, die sind in Ordnung.
Es wäre super wenn mir jemand weiter helfen kann, den Fehler zu lockalisieren.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
folge doch einfach dem Stromlauf von L1 aus und messe an jedem Punkt.
Seriennummer: 7259643802744104
Das ist die passende Anleitung mit Schaltplan.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681199VSA00001_1.PDF
Der Schaltplan passt aber überhaupt nicht zu dem Wielandstecker der Trimatik -das verstehe ich aktuell leider nicht.
http://www.bosy-online.de/Brenneranschluss.htm
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259643
hast du einen Bluetwin Brenner?