Brenner springt nicht an trotz WW-Anforderung

Hallo zusammen,

wir haben Probleme mit einer Trimatik-MC 7450261.
Der Brenner schaltet nicht ein obwohl WW-Anforderung vorliegt.Schalte ich die Trimatik auf Hand sprinkt der Brenner an und WW-Speicher wird geladen.Der Speicherfühler scheint in Ordnung zu sein, denn nach Laden des Speichers geht die rote LED aus.

Die Einstellung der Zeitschaltuhr sind ok, es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.

mfg. Joachim

 

 

  1.  
7 ANTWORTEN 7

hallo
>>Der Speicherfühler scheint in Ordnung zu sein

die hier beschriebenen Diagnoseschritte S.16ff
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF
hast du schon alles durchgeführt?

Ja die habe ich durchgeführt es wird kein Fehler angezeigt

Der Brenner schaltet also nur bei WW Anforderung nicht ein.
Wenn die Anforderung von der Heizung kommt läuft der Brenner?

leider ist der Schaltplan
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/11321/1/A...
auch nicht aufschlussreich da die Relais K1 und K3 von der Reglerbox angesteuert werden.

Nein auch wenn die Anforderung von der heizung kommt läuft der Brenner nicht

sag das doch gleich, das ist etwas ganz anders als nur bei WW Anforderung.

probier bitte mal was hier beschrieben ist

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Trimatik-MC-Brenner-l%C3%A4uft-nur-mit-Schorn...

Mach mal folgendes. Ziehe mal die Reglerbox hinter der Schaltihr heraus dann muss der Brenner anspringen.

Hallo an Alle,

vielen Dank für eure Hilfe, es lag an der Schaltuhr.
Nach deren Auswechslung funktioniert wieder alles