abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ansteuerung kessel über ea1

Hallo, kann man von einer externen Steuerung nur einen Heizkreis über die EA1 ansteuern

Folgende Aufstellung ist vorhanden:

Wohnung KG: (Altbestand)

1x Radiatorenheizkreis (sollte mit interner witterungsgeführter Regelung realisiert werden)

Wohnung EG: (Altbestand)

1x Radiatorenheizkreis (sollte mit interner witterungsgeführter Regelung realisiert werden)

Wohnung OG: Neubau

1x Fussbodenheizkreis sollte mit externer Regelung z.B Loxone realisiert werden.

Mischer und Pumpe sollte bei Wohnung OG von Loxone geregelt werden.

Ansteuerung Mischer + Pumpe von Loxone. Es muß nur der Kessel eingeschaltet werden

 

Gesamt sind 3 Heizkreise wobei 2 Kreise witterungsgeführt und 1 Heizkreis (Fußbodenheizung) über eine externe

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Man kann den kessel von der ea1 aus normal anfordern oder mit kesselwassersolltemperatur.
Es kommt natürlich auf den kessel an, welcher verbaut ist. Eventuell ließe sich die komplette Steuerung der Heizkreise über die kesselregelung realisieren.

Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo hubertusmantel,

also wenn ich es richtig verstehe, soll über die EA1 eigentlich nur der Brenner angefordert werden, damit dieser eine bestimmt Temperatur liefert? Der Rest wird dann extern geregelt. An was für einer Regelung bzw. Heizgerät soll denn die EA1 angeschlossen werden?

Wie gte1978 schon angedeutet hat, wäre auch eine komplette Steuerung über die Kesselkreisregelung möglich.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Man kann den kessel von der ea1 aus normal anfordern oder mit kesselwassersolltemperatur.
Es kommt natürlich auf den kessel an, welcher verbaut ist. Eventuell ließe sich die komplette Steuerung der Heizkreise über die kesselregelung realisieren.

Grüße
Hallo hubertusmantel,

also wenn ich es richtig verstehe, soll über die EA1 eigentlich nur der Brenner angefordert werden, damit dieser eine bestimmt Temperatur liefert? Der Rest wird dann extern geregelt. An was für einer Regelung bzw. Heizgerät soll denn die EA1 angeschlossen werden?

Wie gte1978 schon angedeutet hat, wäre auch eine komplette Steuerung über die Kesselkreisregelung möglich.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren