Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Albertosi,
in unseren Planungshandbüchern für Solaranlagen geben wir einen
Vordruck von 1 bar + stat. Höhe an. Man sollte jedoch, bevor die Anlage gefüllt wird, auch das Solar - Ausdehnungsgefäß an den richtigen Druck anpassen. Idealerweise stellt man diesen auf 0,7bar + Stat. Höhe ein. Für Ihre Anlage bedeutet dies:
Anlagendruck : 1,8 - 1,9 bar
MAG Vordruck: 1,5 - 1,6 bar
mit freundlichen Grüßen °mi
Hallo Albertosi,
in unseren Planungshandbüchern für Solaranlagen geben wir einen
Vordruck von 1 bar + stat. Höhe an. Man sollte jedoch, bevor die Anlage gefüllt wird, auch das Solar - Ausdehnungsgefäß an den richtigen Druck anpassen. Idealerweise stellt man diesen auf 0,7bar + Stat. Höhe ein. Für Ihre Anlage bedeutet dies:
Anlagendruck : 1,8 - 1,9 bar
MAG Vordruck: 1,5 - 1,6 bar
mit freundlichen Grüßen °mi