abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

333-f>> 1 mal HK2 (FBHz getrennt) laute Fließ- u. Pumpengeräusche begleitet von Klack.....klack

Hallo habe das erste mal den HK 2 für getrennte FBHz angeschaltet. Im Aufsatz der 333-F laute Fließgeräsche mit glucksen und lautes Pumpengeräusch, was von einem Klack......Klack begleitet wird. nach ca. einer 1/2 Std. wieder deaktiviert. Am Verteiler war keine Wärme zu spüren.

2 ANTWORTEN 2

Wahrscheinlich Luft im System.
Hast du den Mischer mal von Hand geöffnet ob warmes Wasser dann zu den FBH Schlangen fließt?

Hallo habe den Mischer manuell max geöffnet, nach der pumpe (manuell max.) kommt nur lauwarm, FB-Verteiler Vorlauf auch lauwarm, Rücklauf kalt. Bremner 47°C, normale Hz. funktioniert zum Glück .-)).
Top-Lösungsautoren