hallo experten
unser hb ist nach ca 8 wochen, mehreren ergänzungen, teileaustausch, pumpenaustausch, einbau von zwangsentlüftern nun wieder am ausgangspunkt angelangt
die ww bereitung stagniert ca 1 grad vor erreichen der umschalttemperatur oder erreicht dieses 1 restgrad erst nach 20 bis 30 minuten !!!
dann hat der ww betrieb ca 45 minuten bis 60 minuten gedauert, die wohnung ist natürlich kalt!!
hat jemand für dieses phänomen eine nachvollziebare erklärung!!!??
lt. hb ist die hydraulik ok !!!!
anlage
viessmann vitodens 200w mit vitocell 340 m vitosol 200 f
könnte ein defekt an der steuerungselektronik oder eine fehlfunktion im vitocellspeicher dafür verantwortlich sein.
die tempfühler am speicher wurden natürlich auch erneuert!!
bin gespannt auf eure ideen und hinweise
danke jo
Auch wenn es vermutlich doppel ist, aber evtl auch nur ein Missverständnis:
Ist der untere Fühler für die Warmwasserbereitung auch in der richtigen Hülse gesteckt? Der müsste etwas oberhalb des Anschusses für den Ab-/Zugang der Heizungsleitungen im Speicher stecken. Also im oberen drittel ggf etwas tiefer.
Klingt für mich nämlich auch so, als ob der Fühler zu tief sitzt. Dann bekommt die Heizung den Bereich aber gar nicht im Rahmen der Warmwasserbereitung erhitzt, sondern nur durch Wärmeleitung etc.
Also das wäre mein Tipp. Unbedingt noch einmal testen, ob der Fühler in der richtigen Höhe im Speicher steckt... Da sind ja am Puffer einige mögliche Fühlerhülsen.