Hallo,

 

wir haben eine neue Solarthermieanlage installiert mit zwei Einheiten einer Vitosol 300 TM sp3C mit insgesamt 9,24 qm Fläche.
Der Installateur bemerkte, dass die Vakuumröhren über 100° C heiß werden würden.

Tatsächlich kommen sie bei voller Sonneneinstrahlung auf ca. 70° C, vielleicht 72°C. Die Warm-Wassertemperatur liegt dann jeweils ca. 10 ° darunter. Der Warmwasserspeicher beinhaltet 750 l Wasser für die Erwärmung des Brauchwassers und Heizungswassers.

 

Das Dach hat volle Südlage, es gibt keine Verschattung, der Neigungswinkel ist normal. 

 

Sind das normale Werte oder müßten die Vakuumkollektoren tatsächlich über 100 °C heiß werden?

 

Besten Dank für das Teilen Eurer Erfahrungen,

 

 

Charly 

1 ANTWORT 1

Habe eine vergleichbare Installation. Meine Röhren liegen fast waagerecht und sind so gedreht, dass sie bei niedrigstem Sonnenstand maximale Ausrichtung zur Sonne haben. Ohne Wärmeabfuhr heizt sich der 750 Liter Kessel im Sommer locker über 90°C auf. Bei Stillstand der Solar-Umwälzpumpe (Stromausfall) oder zu geringer Durchflussgeschwindigkeit werden die Kollektoren im Inneren ganz sicher weit über 100°C gehen.