abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

defekte Solarkreispumpe

Hallo

Ich habe eine Solarkreispumpe die zwar elektrisch funktioniert aber kein Medium fördert.

Sowohl der Zulauf als auch der Ablauf bleiben bleiben kalt . Die Steuerung meldet über 100 Grad in der Solarthermie auf dem Dach , Pumpe läuft auf 75% ( ist warm) aber die Rohre vor und nach der Pumpe bleiben kalt und das interne Thermometer bleibt bei 25 Grad.

Die Anlage ist jetzt 11 Monate alt.

Ich möchte das Sie mir einen neue Solarkreispumpe   Viessmann Umwälzpumpe Para ST 15-130/7-50/iPWM2-9 # 7930845

als Austausch in Rahmen meiner Garantie zuschicken.

Anlagennummer:8902852617

Titel Herstellnummer Garantiebeginn Garantieende

Vitosol 300-TM VakuumRöhren(Set12) SP3C763564721190512123.12.202222.12.2027
Vitosol 300-TM VakuumRöhren(Set12) SP3C763564721190812223.12.202222.12.2027
Divicon 1" m. Erweiterung752128620655410415.12.202214.12.2024
Grundg. Vitoladens 300-C BC3B 19kW772199720325512015.12.202214.12.2024
Speicherkörper Vitocell 100-U CVUD 300L772032320038912315.12.202214.12.2027
Solar-Set 100-U mit SM1A772254120002320715.12.202214.12.2024
Vitotronic 200 KW6B792965130131412615.12.202214.12.2024
Bedienteil HI9207526928225158127  
Anschl.geh. Vitosol 300-TM SP3C 3,03 m²774903121017520315.12.2022

14.12.2027

Solarkreispumpe.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wenn die die  Wärme aus dem Kollektor  nicht abtransportieren kann JA

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Meiner Meinung nach ist Luft im Solarkreislauf. Mittels einer Spülpumpe läßt sich das Problem lösen.

MfG

W.F.

Halte ich für ausgeschlossen. Wo soll die herkommen? Die Anlage hat 4bar Druck.

Da hat sich mal eine Dampfblase gebildet, sich aber dann nicht mehr vollständig zurückgebildet.

Google nach "Viessmann Planungshandbuch Solarthermie" dort das  Kapitel Stagnation.

 

Starte die Solarpumpe im Relaistest und beobachte gleichzeitig den Schwimmer des Tacosetter am Solardivicon.

Wenn der Schwimmer ganz kurz einen Durchfluss anzeigt und dann gleich wieder auf 0 geht, wird kurz diese Luftblase komprimiert. Das heißt dann  die Pumpe funktioniert prinzipiell , die Anlage muss aber gespült werden.

 

VG 

 

 

Sehr interessant. Davon hab ich noch nichts gehört.

Ich schaue nun nicht ständig auf die Steuerung und deren Werte aber ich hatte mal 175 Grad auf dem Kollektor gesehen. Kann dadurch die Blase entstehen? Ist diese Blase dann direkt in der Pumpe gesammelt?

Kann man die Blase dort an der Pumpe entweichen lassen?

Ich hatte mal die Absperrventile vor und nach der Pumpe betätigt , da sah ich ein gluckern mit , ich denke Luftbläschen.

 

Ja der Frostschutz fängt, je nach Vordruck, irgendwo zwischen 130 und 150 Grad zu kochen an.

Das kocht natürlich dort wo die Energie in das System eingetragen wird und nicht an der Pumpe!

Die Luft/Dampfblase ist in der Regel dann an der höchsten Stelle im System, das bekommt man nur mit einer Spülpumpe aus dem System

 

Schau dir das besagte Handbuch von Viessmann an. dort ist das sehr ausführlich mit Bildern jeder Phase der Dampf Bildung beschrieben.

 

VG 

 

Vielen Dank für die Antworten. Das ist wirklich sehr interessant.

Ich hab gesehen das am Verbindungsrohr zwischen dem geriffelten Rohr vom Kollektor und dem Kupferrohr im Keller eine Undichtigkeit vorhanden war und das Kupferrohr wohl etwas Hitze abbekommen hat. Ich hab am Entlüftungsventil beim öffnen etwas Luft bekommen. Jetzt hab ich noch 2 bar Druck im kalten System. Ich denke , das ich nicht drum herum komme und das System spülen muss , um alle Luft raus zu bekommen. Kann sich im System ein Verschluss bilden das ich durch das Spülen nicht wegbekomme? Irgendeine Verkrustung?

Dadurch das ich immer noch 2 bar Druck hab , scheint wohl kein Leck vorhanden zu sein.

Ich bin Dir wirklich sehr dankbar für die guten Informationen. Vielen Vielen Dank.

Ja wenn das Solarfuid schon älter ist und oder eine extreme Stagnation stattfindet, können sich Klumpen im Frostschutz bilden.

siehe Abbildung in dem empfohlenen Handbuch.

 

Der Effekt ist ähnlich wie wenn Zucker auf ein Ceran Kochfeld kommt.

Im Frostschutz ist auch Zucker enthalten.

Wird das durch das Spülen entfernt oder ist das so fest das man das mechanisch entfernen muss?

Dafür gibt es spezielle Reiniger.

Dass es in der kurzen Zeit zu solchen Ablagerungen gekommen ist, denke ich aber eher nicht.

 

z.B.

 

https://www.sentinelprotects.com/de/produkte/r200-solarreiniger

https://www.solardirekt24.de/fernox-solar-cleaner-c-konzentrat-500-ml-9111839?c=3059

 

Recht herzlichen Dank für die Info

Da die Anlage erst 8 Monate alt ist wird wohl keine Ablagerung vorhanden sein,hoffe ich.

Ich hatte mal Temperaturen von 170 Grad im Kollektor. Ist das normal?

Wenn die die  Wärme aus dem Kollektor  nicht abtransportieren kann JA

Vor einer Woche habe ich nun die Anlage gespült. 

Ich hatte das Gefühl , ich hab einen Vulkan angezapft so viel Luft war drin.

Ich hatte 10 Liter Solarflüssigkeit und nach der Spülung nur noch 3 Liter.

Ich habe ungefähr 1,5 Stunden die Pumpe laufen lassen.

Leider hatte ich die ganze Woche nur bedeckten Himmel und keinerlei Solarertrag.

Heut war etwas Sonne da und siehe da, ich hatte 35 Grad im Kollektor die er auch in den Warmwasserboiler transportierte. Also bis jetzt hatte ich mit meiner Aktion Erfolg.

Ich bedanke mich recht herzlich für die guten Kommentare.  

Top-Lösungsautoren