Im Rahmen eins Studienprojektes an der HfT Stuttgart soll ein System zur solaren Kühlung mit TRNSYS simuliert werden, wofür die von Zenith und Azimuth abhängigen Abweichungsfaktoren (IAM-longitudinal und IAM-transversal) des Kollektors "Vitosol 200-TM" für 0°,15°,30°,45°,60°,75° und 90° benötigt werden. Vielen dank im vorraus für eine Antwort.

MfG Daniel M.

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

schau dir mal hier
http://viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/project_vitovolt.pdf

Seite 10 an.
Da sind Abweichungsfaktoren beschrieben.
Was soll das speziell mit Vitosol 200-TM zu tun haben?
Das ist eine schöne Anwendung der Trigonometrie aus der Mittelstufe Mathematik Unterricht 😉

Hallo,
Überschlägig können die von dir geteilten Abweichungen der Winkel für den Ertrag verwendet werden, die Winkelfaktoren IAM sind je nach Kollektorbeschichtung jedoch unterschiedlich und deshalb sehr wohl vom Kollektor abhängig. Hierfür reicht die Trigonometrie aus der Mittelstufe leider nichtmehr aus 😉
Siehe hier:
Grundlagen der Solarthermie:
Der Winkelfaktor oder “Incident Angle Modifier” (IAM) gibt das Verhältnis des optischen Wirkungsgrades bei aktuellem Einfallswinkel, zu demjenigen bei senkrechtem Einfall der Strahlung an...
...Es muss daraufhingewiesen werden, dass der Winkelfaktor eines Kollektors ein charakteristischer Parameter ist und von der Qualität der benutzten Glasscheibe abhängt...
...Für einen nicht optimalen Winkelfaktor ist ein unverglaster Kollektor besonders günstig. Diese Eigenschaft erlaubt es ihm zusammen mit einer selektiven Beschichtung sehr hohe Leistungen zu erbringen, auch bei nicht optimalem Sonneneinstrahlungswinkel...

http://www.solarzentrum-mv.de/preview/lernplattform/534347979a0051203/534347979a118ea02/53434797ab0a...

Trotzdem vielen Danke für deine Bemühung! ¯\_(ツ)_/¯