Wenn ein SM1-Modul angeschlossen ist, wird die Speichersolltemperatur für den Solarkreis, über die Codieradresse 11 eingestellt. Diese steht im Auslieferungszustand auf 50°C. Zudem sollte die Speichermaximaltemperatur dann ggf. angepasst werden, diese steht im Auslieferungszustand auf 60°C. Die Speichermaximaltemperatur wird über die Codieradresse 08 eingestellt.
In die Codierebene (Parameterebene) gelangst du wie folgt:
Menü-> Service-> Systemkonfiguration-> Parameterebene 2 (Passwort: viexpert)-> Gruppe Solar-> Parameter auswählen und entsprechend vorgabe anpassen.
Beste Grüße °be