Heute habe ich mich mal nachgerechnet, wieviel Energie vom Dach íns Warmwasser geflossen ist.
Start-Temperatur heute Vormittag,11 Uhr war 40,4 Grad, heute Abend, 18 Uhr hatte der Boiler 49,4 Grad.
Luft nach oben wäre im Boiler noch, der darf bis 60 Grad.
Wenn ich richtig gerechnet habe, 9 Grad Erhöhung bei 300 l macht über den Daumen 3 kWh.
9 Grad * 4 kJ/(Kg*K) *300l ergibt etwa 3 kWh.
Die Vicare App berichtet aber von 22 kWh für den heutigen Tag.
Mit diesen 22 kWh sollte der Boiler eigentlich langsam das Kochen anfangen.
Wie wird dieser Wert für die App ermittelt und was sagt der mir dann eigentlich?
Heizung: Vitodens 200-WB2HB, ist aber über die Steuerung ausgeschaltet.
Kollektoren: 2 x Vitosol 200-FM
SolarModul: Solar-Divicon PS 10
viele Grüße
Alois
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Alois,
der Solarregelung fehlt ein ein Rücklaufsensor und ein Volumenstrom Sensor.
Für den Rücklaufwert wird als Hilfswert Boilersensor verwendet.
Der Volumenstrom wird über die Pumpendrehzahl errechnet. Damit das halbwegs stimmt muss das kalibriert werden.
Schau mal ob es dann realistischerer Zahlen gibt.
VG Michael
Hallo Alois,
der Solarregelung fehlt ein ein Rücklaufsensor und ein Volumenstrom Sensor.
Für den Rücklaufwert wird als Hilfswert Boilersensor verwendet.
Der Volumenstrom wird über die Pumpendrehzahl errechnet. Damit das halbwegs stimmt muss das kalibriert werden.
Schau mal ob es dann realistischerer Zahlen gibt.
VG Michael
Vielen herzlichen Dank. Das hilft mir weiter.
Von der Anzeige hängt letztlich nichts ab. Aber ein bisserl an die Realität anpassen darf schon noch sein. Nun habe ich eine Ersatzspielwiese wenn es auf der echten mal wieder regnet.
Viele Grüsse
Alois