Welcher Druck muss bei vitosol Solar System eingestellt werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Mindestdruck liegt bei 1,5 bar +0,1x statische Höhe in m. So ist auch das Ausdehnungsgefäss einzustellen.
Zusätzlich wird noch eine Sicherheitsvorlage von mindestens 2l gefordert.
Ist also die Oberkante des Solarpaneels bei 10 m, würde man die Anlage auf mindestens 2,5 bar füllen. Danach noch die 2l Sicherheitsvorlage.
Der Mindestdruck liegt bei 1,5 bar +0,1x statische Höhe in m. So ist auch das Ausdehnungsgefäss einzustellen.
Zusätzlich wird noch eine Sicherheitsvorlage von mindestens 2l gefordert.
Ist also die Oberkante des Solarpaneels bei 10 m, würde man die Anlage auf mindestens 2,5 bar füllen. Danach noch die 2l Sicherheitsvorlage.