abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welche Solarpumpe kann man als Nachfolger bzw. alternativ für den 25 60 130

Hallo zusammen,

 

bei meiner Solaranlage ist wahrscheinlich die Solarpumpe defekt. Auf dem Schauglass ist zu sehen, dass die Durchflußmenge Null angezeigt wird. Es findet keine Zirkulation statt, aber die Pumpe selbt wird sehr heiß und ist laut. Die Pumpe ist seit 2008 in Betrieb. Kann man evtl. die Pumpe gangbar machen oder ist die Lebenszeit einer Pumpe nach 12 Jahren erreicht?

Welche Pumpe verschiedener Hersteller ist als Alternative zu empfehlen ?

Lohnt sich eine Hocheffizienzpumpe?

Die jetzige Pumpe hängt an der Vitosolic 100 mit 3 Flachkollektoren.

Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hile.

 

 

 

20200420_120021_resized_1.jpg
20200420_120045_resized.jpg
20200420_163108_resized_2.jpg
20200420_210321_resized_1.jpg
20200421_165953_resized.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Ja, das kannst du.
Du mußt nur entsprechend die richtige Drehzahlregelung in den Einstellungen einstellen.
Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

hallo, ich habe das gleiche Problem, auch mit der gleichen Pumpe. Aber ich habe nur die normale Vitosolic 100 (und nicht die SD1). Ich habe keinen eigenen PWM-Eingang an der Vitosolic, und ich weiss jetzt nicht, wo dort der richtige Anschlußpunkt für die Steuerleitung von dem PSW Basic kommend (R In N und R In L) sind

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

96 ANTWORTEN 96
Hallo,
hast du mal Abends (wenn die Anlage abgekühlt ist) ausprobiert ob sich die Pumpenwelle noch dreht?
analog wie hier im Video: https://youtu.be/-lo2-oNlIgI?t=116

Wenn die Welle frei ist:
Hast du einen Möglichkeit die Kapazität des Motorkondensators im Anschlusskasten zu prüfen, ob der noch 2,5µF hat.

>>Lohnt sich eine Hocheffizienzpumpe?
hat die Solarregelung eine Drehzahlregelung?
Wenn ja und diese aktiv ist geht eine herkömmliche Hocheffizienzpumpe nicht.
Nur wenn der Solarregelung einen Ausgang für eine PWM Pumpe hat und du auch eine Hocheffizienzpumpe mit PWM kaufst wird das funktionieren.

Sonst würde ich versuchen noch irgendwo so eine Grundfos Solar UPS 25-60 130 zu bekommen wie du jetzt hast.
Zur Not ein gebrauchte.

Hallo,
Die folgenden Artikel wären passender Ersatz zu deiner Pumpe
7855466
Umwälzpumpe Yonos Para 25/7.0 PWM2 und der 7861761
Pumpensignalwandler.
Grüße
@ qwert089 : die Welle der Pumpe läßt sich nicht drehen bzw. sitz fest.

@ gte1978 : gibt es da eine günstigere Variante, keine Hocheffizienzumwälzpumpe mit PWM-Steuerung,sondern eine Alternative für den 25 60 130
Grundfos Alpha Solar 25-75 (130mm), die wäre noch möglich
Es dürfen seit ein paar Jahren nur noch Hocheffizienzumwälzpumpen produziert/werden. Evtl gibt es Restbestände.

Hast du mal geschaut was dein Regler für Optionen/Ausgänge hat?
PWM oder 0-10V?

Die konventionelle Drehzahlregelung ist per "Vollwellen-Paket-Steuerung" ein Art "Dimmer".
Das mag eine Hocheffizienzumwälzpumpen gar nicht.
Wenn du diese Drehzahlregelung deaktivierst, schaltet die Regelung die Pumpe, speziell Morgen, Abends und bei Wolken immer an und aus.
Wilo gibt bei seinen Pumpe folgendes vor:
Schalthäufigkeit berücksichtigen: - Ein-/Ausschaltungen über Netzspannung ≤ 100/24h. - ≤ 20/h bei einer Schaltfrequenz von 1min zwischen Ein-/Ausschaltungen über Netzspannung.
Was würde der HE Pumpe auf dauer auch nicht gut tun.

Optionen :
-gebrauchte Pumpe
-Signal Wandler. Der von Viessmann wie von gte1978 gepostet, . Bez die Viessmann Regelung ist glaube ich von Resol zugekauft worden. Der Resol Wandler ist günstiger
https://www.resol.de/de/produktdetail/173
https://www.amazon.de/Resol-Pumpensignalwandler-PSW-Basic/dp/B00JEE6M3C
-oder gleich einen neuen Solar Regler der einen PWM Ausgang hat. zB. von TA kostest auch nicht mehr als der Wandler.

Als HE Pumpe würde eine UPM3 Solar auch gehen

mit 300 -500€ Materialkosten bis du bei der HE Variante dabei




Vielen Dank erstmal für die tollen Ratschläge.

@qwert089: Könntest bitte die genaue Bezeichnung der HE-Pumpe UPM3 Solar und der TA-Regelung nennen?

Da gibt es mehrere Modelle.

Zu meiner Verständigung: Die UPM3 Solar Pumpe und die TA-Regelung mit integriertem PWM-Ausgang lösen mein Problem?

Vielen Dank im Voraus.
Hallo,

hast du einen Vitosolic 100 SD1??
Schraub den Regler mal auf, ob es da einen Anschluss 9/10 für PWM gibt.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5367823VSA00001_1.PDF
Hast du den Regel über KM Bus an einem anderen Viessmann Gerät angeschlossen?


Sonst könntest du diesen Regler verwenden
https://www.ta.co.at/standardregler/esr21/
verwenden, das ist das günstigste Modell. . Der hat einen PWM und 0-10 V Ausgang. Er unterstützt PT(1000) und TKY Sensoren. Leider habe ich gesehen hat die Vitosolic keine PT 1000. ob die Sensoren dann noch gehen kann ich dir leider nicht sagen.
Bei dem TA Regler sind PT 1000 mit dabei, aber dann musst du alle Sensoren tauschen.


Leider habe ich keinen Shop gefunden der eine UPM3 25 in 130mm anbietet. Alle sind in DN15.

Alternativ habe ich gefunden
https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p15221h797s958-Wilo-PARA-STG-25-8-7.html


 

Laut Aufdruck ist es eine Vitosolic 100 SD1.

Bedeudet das, dass ich eine Hocheffzienzpumpe ohne zusätzlichen Pumpensignalwandler einfach an der Vitosolic 100 SD1 betreiben bzw. anschließen kann?

Das wäre was super.

20200423_222902.jpg

 

20200423_222926.jpg

 

Ja, das kannst du.
Du mußt nur entsprechend die richtige Drehzahlregelung in den Einstellungen einstellen.
Grüße
Vielen Dank.


Kann mir bitte noch jemand sagen, was die Bezeichnung 25/8-75 130mm bei der
Wilo PARA STG 25/8-75 130mm 4533079
und die Bezeichnung 25/7.0 PWM2 bei der 7855466 Umwälzpumpe Yonos Para 25/7.0 PWM2 bedeuten
Welche der Beiden ist vorzuziehen?

Oder könnte man auch eine von WILO nehmen?
Sehr schön, der PWM Anschluss ist ja schon mal da.

Schau mal in das Menü des Reglers, ob man wie auf Seite 37 im oben verlinken Handbuch den Parameter „RPM“ auf 2 oder 3 stellen könnte.
Anschlussdurchmesser dn25/
Förderleistung 7m/
Baulänge 130mm/

Die eratgenannte Pumpe ist neu aufm Markt und kann für Heizungs und Solaraanwendungen benutzt werden, da bei beiden unterschiedliche Pwm Funktionen genutzt werden.
Heizungs und Solarkennlinie.
Von der Ausstattung ist die besser da die auch ohne PWM genutzt werden kann.
Nimm die die dir gefällt oder welche günstiger ist.
Grüße
Wow, super Forum - bei mir hat gestern an der Vitosol 200 genau die gleiche Viessmann Pumpe Solar 25-60 130 den Geist aufgegeben. Ich werde die Wilo PARA STG 25/8-75 130mm 4533079 bestellen und hoffe, dass alles passt!

Danke für Eure ganzen Tipps!

Gruß,

Tom
hast du die Pumpe jetzt schon getauscht?
nein noch nicht.

Ich werde die von Dir empfohlene Wilo STG 25/8-75 130 bestellen.

Ich benötige noch die Wärmeleitflüssigkeit. Hierzu habe ich hier im Forum ein neues Thema erstellt.

20200420_163031_resized_1.jpg20200420_210114_resized_1.jpg

Zum Abschluss wüsste ich noch gerne, ob die Wilo STG 25/8-75 130 in die ursprüngliche Stelle der alten Pumpe passt und auch nichts im Wege steht (wie zum Bsp. der rote bzw. blaue Manometer)?

Und was ist mit der Styroporabdeckung? Diese passt ja dann nicht mehr.

Die Pumpe passt in die Divicon, die Wärmedämmung muß eventuell angepasst werden.
Grüße

Hallo zusammen,

ich hab seit gestern die Wilo PARA STG 25/8-75 130mm mit dem RESOL Pumpensignalwandler PSW Basic () als Ersatz (beides bestellt bei pumpendiscounter.de, insgesamt knapp 300€) für die SOLAR 25 60 130 verbaut. Kreislauf wurde nach dem Einsetzen der neuen Pumpe gespült, Luft dürfte jetzt keines mehr im System sein. 

Die Pumpe wird über PWM-Signal aus dem Signalwandler angesteuert. Einstellungen sind wie unten in den Betriebsanleitungen beschrieben worden:

- PWM-Wandler: Ausgangssignal NICHT invertiert und Verkabelung wie im Bild rechts
- Pumpe: Externe Regelung über iPWM-Signal (iPWM-2 Modus, Pumpendrehzahl verändert sich linear mit PWM-Eingangssignal)

 

Wilo Para und Umwandler Pumpe Wandler

 

Bisher sieht es so aus, dass die Installation und die Einstellungen so passen - heute ist leider keine Sonne, d.h. die Pumpe steht gerade ;-).

Vielen Dank nochmals an alle, die so zahlreich Tipps gegeben haben, allen voran qwert0189 🙂

Tom

Jetzt siehst du ja auf den Bildern thsc wie die Platzverhältnisse sind.
Mit einem Styroporschneider oder zur Not mit einem Messer den Dämmblock anpassen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Wilo PARA STG 25/8-75 130mm 4533079 habe ich nun heute angekommen.

Wo wird iPWM/LIN-Anschluss_Leitung (braun/blau/schwarz an der Vitosolic 100 SD1 angeschlossen (welche Klemme)?

Ich möchte die PWM-Steuerung der Vitosolic nutzen.
Hallo spiritx,

der PWM-Anschluss an der Vitosolic ist 2-polig und ist auch mit PWM gekennzeichnet. Ob du diesen bei der Pumpe an der Regelung nutzen kannst, kann ich dir nicht sagen.

Viele Grüße
Flo
An dem 3. Kabel liefert die Pumpe ein "Tachosignal" mit der aktuelle Drehzahl.
Das Kabel ist in dem Fall dann unbenutzt und sollte entsprechend isoliert werden.

hallo, ich habe das gleiche Problem, auch mit der gleichen Pumpe. Aber ich habe nur die normale Vitosolic 100 (und nicht die SD1). Ich habe keinen eigenen PWM-Eingang an der Vitosolic, und ich weiss jetzt nicht, wo dort der richtige Anschlußpunkt für die Steuerleitung von dem PSW Basic kommend (R In N und R In L) sind