Hallo,
zurzeit betreiben wir eine Viessmann-Gasheizung aus 1996 mit einer Solarthermie-Anlage zur Trinkwassererwärmung aus dem Jahr 2011.
Wir wollen auf eine Wärmepumpenheizung Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 umstellen.
Können oder sollten wir die Solarthermieanlage einschließlich des bivalente Speichers Vitocell 100-B/W mit 400 l Inhalt weiter verwenden?
Wäre alternativ der Speicher als Pufferspeicher für die Wärmepumpenheizung einsetzbar?
Vielen Dank vorab für eine Antwort!
Hardi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
für eine Wärmepumpe sollte der (obere) Wärmetauscher 0,25-0,3m²/kW der WP haben.
0,25*13 --> min 3m²
Das hat dein 100-B/W mit 400 l nicht, auch wenn du beide Wärmetauscher in Reihe schaltest.
Einen bivalenten WW Speicher der das erfüllt gibt es auch am Markt nicht.
Wenn du unbedingt den Speicher und die STA behaltet möchtest und du genügend WW Verbrauch hast, könnten man eine Vitocal 252-A mit integriertem WW Speicher kaufen und den Vitocell 100-B/W in Reihe vorschalten.
in den letzten 2 Jahren hat es Viessmann nicht geschafft eine STA-Steuerung herauszubringen die mit der 250-A kompatibel ist.
Heizungsbauer raten hier oft zu großen 750l Kombispeicher. Der unten einen STA Wärmetauscher hat und für WW und Heizungsverwendet wird.
Davon würde ich dir dringen abraten.
>>Pufferspeicher für die Wärmepumpenheizung einsetzbar?
Die 250-A hat einen kleinen internen Puffer. Wenn der Hausbesitzer versteht wie eine WP effizient betrieben wird reicht dieser.
Alternativen
1)
STA abbauen und verkaufen.
Das Dach mit PV vollmachen.
Vitocal 250-A mit wärmepumpentauglichen WW Speicher
Vitocal 250-A mit wärmepumpentauglichen WW Speicher
STA mit externen Wärmetauscher an den WW Speicher anschließen (von Viessmann erhältlich)
VG
Hallo,
für eine Wärmepumpe sollte der (obere) Wärmetauscher 0,25-0,3m²/kW der WP haben.
0,25*13 --> min 3m²
Das hat dein 100-B/W mit 400 l nicht, auch wenn du beide Wärmetauscher in Reihe schaltest.
Einen bivalenten WW Speicher der das erfüllt gibt es auch am Markt nicht.
Wenn du unbedingt den Speicher und die STA behaltet möchtest und du genügend WW Verbrauch hast, könnten man eine Vitocal 252-A mit integriertem WW Speicher kaufen und den Vitocell 100-B/W in Reihe vorschalten.
in den letzten 2 Jahren hat es Viessmann nicht geschafft eine STA-Steuerung herauszubringen die mit der 250-A kompatibel ist.
Heizungsbauer raten hier oft zu großen 750l Kombispeicher. Der unten einen STA Wärmetauscher hat und für WW und Heizungsverwendet wird.
Davon würde ich dir dringen abraten.
>>Pufferspeicher für die Wärmepumpenheizung einsetzbar?
Die 250-A hat einen kleinen internen Puffer. Wenn der Hausbesitzer versteht wie eine WP effizient betrieben wird reicht dieser.
Alternativen
1)
STA abbauen und verkaufen.
Das Dach mit PV vollmachen.
Vitocal 250-A mit wärmepumpentauglichen WW Speicher
Vitocal 250-A mit wärmepumpentauglichen WW Speicher
STA mit externen Wärmetauscher an den WW Speicher anschließen (von Viessmann erhältlich)
VG
Herzlichen Dank an qwert089!
Wir haben uns entschieden, die STA abzubauen und entsprechend mehr PV aufs Dach zu setzen. Zur WP kommt ein 250l Trinkwasserspeicher, das bietet der HB im Paket an.
STA wird verkauft.
Danke nochmals!