abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

WW-Zirkulation läuft trotz Betriebsart AUS

Hallo,

mir ist aufgefallen, dass wenn die Heizung auf der Betriebsart AUS steht, also weder die Heizung noch die WW-Bereitung aktiv ist, die WW-Zirkulationspumpe zu den programmierten Zeiten trotzdem läuft.

 

Ich war davon ausgegangen, dass lediglich der Frostschutz bei der Betriebsart AUS aktiv ist. Kann man das irgendwie umstellen, so dass die WW-Zirkulation aus bleibt?

 

Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke. 

Grüße

Matthias

 

Vitocaldens 222-F

AC 29 kW

Sn: 7571978201101128

IMG_1455.jpeg
IMG_1456.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

verfolge mal das Kabel der Zirkulationspumpe,

ob das überhaupt am Vitocaldens  angeschlossen ist.

 

Wenn ja muss sie an Stecker 12

212.3 angeschlossen sein.

 

VG 

Die Verkabelung passt. Die an der Heizung, bzw. in der App programmierten Zeiten werden ja auch ausgeführt. Ich möchte nur, dass sie nicht ausgeführt werden, wenn der Betriebsmodus auf AUS gestellt ist.

Gruß

Matthias

das muss sich @Flo_Schneider  anschauen...

 

S/N steht oben

Top-Lösungsautoren