Vitosolic100 SD1 überträgt keine Stunden der Solarpumpe Vitosolic an Vitotronic 200 (Typ WO1B)

Hallo,

Vitosolic100 SD1 (Ser# 7438086304044108) überträgt keine Laufzeit-Stunden der Solarpumpe von Vitosolic

an Vitotronic 200 (Ser# 7498627301817108 )  (Typ WO1B).

Bzw. Vitotronic 200 (Typ WO1B) empfängt diese nicht...

 

Problem besteht seit Inbetriebnahme.

Danke für Info

 

 

Zwischenablage-1.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

bei Vitosoft kannst du dir temporär mit der  90 Tage Trial behelfen, die hat alle Funktionen

Die kannst du bei VM herunterladen.

 

Die Datenpunkte  von Vitosoft habe ich mit gerade angeschaut, das hat die Laufzeit der Pumpe auch nicht im Angebot. 

An den Wert würdest du vermutlich mit dem Schnittstellen Adapter von Resol rankommen, aber was sit daran so interessant? die Energiemenge zählt .-)

 

Generell kannst du als Alternative den Splitter von HerrnP zusammen mit einem Raspi verwenden, oder vcontrod.

https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...

 

VG 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

laut der ServiceAnleitung deiner Vitotronic kennt die Regelung diese Datenpunkt auch nicht.

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7498627

Seite 49 unten.

 

Woher stamm der Screenshot? Vitosoft?

 

VG 

 

Hallo, die Daten kommen von Vitodata.

Vitosoft gibt's ja nicht für "normaluser".
Kostet ja über 1300€.
...oder gibt's da eine vernünftige bzw alternative
Möglichkeit an Vitosoft oder einer ähnlichen Software zu kommen?

 

Hallo,

 

bei Vitosoft kannst du dir temporär mit der  90 Tage Trial behelfen, die hat alle Funktionen

Die kannst du bei VM herunterladen.

 

Die Datenpunkte  von Vitosoft habe ich mit gerade angeschaut, das hat die Laufzeit der Pumpe auch nicht im Angebot. 

An den Wert würdest du vermutlich mit dem Schnittstellen Adapter von Resol rankommen, aber was sit daran so interessant? die Energiemenge zählt .-)

 

Generell kannst du als Alternative den Splitter von HerrnP zusammen mit einem Raspi verwenden, oder vcontrod.

https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...

 

VG 

 