Hallo Community.

Kann ich einen VITOSOLIC 100 auch als Wärmemengenzähler für den Ertrag einer Solartherieanlage verwenden wenn der Volumenstrom mit einem Volumenmessgerät (z.b. RESOL V40-15) bestimmt wird?

Wo wird das Volumenstrom-Messgerät angeschlossen?

Derzeit regelt das VITOSOLIC 100 die Umwälzpumpe der Solarthermie-Anlage über Temperaturmessung an Volauf und Rücklauf des Solarkreises sowie Messung der Speicherwassertemperatur.

Vielen Dank für eine Antwort!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ja genau.

Bei Pumpe aus, schaust du welche Kante des Schwimmers auf der  Null-Linie steht.

Bei Pumpe 100% im Relaistest liest du den Wert ab und trägst das in Vmax ein.

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 

von der Vitosolic 100 gibt es mehrere Ausführungen.

poste bitte die Seriennummer   - fängt mit 7*** an

 

VG 

Seriennummer ist: 7246594617116104

Weitere Details siehe Fotos unten.

Vielen Dank für eine Antwort

Vitosolic 100 installiertVitosolic 100 installiertAnschlussabdeckung geöffnetAnschlussabdeckung geöffnetSeriennummerSeriennummer

Hallo,

 

siehe

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246594

 

hier kann man leider keinen Volumenstrom Sensor anschließen.

 

Du kannst aber den eingebauten WMZ verwenden. Dieser muss aber einmal mit dem Schwimmer an der Solarstation kalibriert werden. 

Siehe Anleitung.

 

An einer Vitosolic  200 SD4 kann man einen solchen Sensor anschließen.

 

VG 

Vielen Dank für die Antwort.

Ist es richtig, wenn ich die die Kalibrierung entsprechend Anleitung 5581940 Seite 25 "Wärmebilanzierung"  (siehe unten) vornehme ?

 

v.G.2007-08 Vitosolic Montag-Serviceanleitung 5581940 Seite 25.jpg

Hallo,

 

ja genau.

Bei Pumpe aus, schaust du welche Kante des Schwimmers auf der  Null-Linie steht.

Bei Pumpe 100% im Relaistest liest du den Wert ab und trägst das in Vmax ein.

 

VG 

Vielen Dank,

das hat sehr geholfen.

Ich werde es testen.