Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Community.
Kann ich einen VITOSOLIC 100 auch als Wärmemengenzähler für den Ertrag einer Solartherieanlage verwenden wenn der Volumenstrom mit einem Volumenmessgerät (z.b. RESOL V40-15) bestimmt wird?
Wo wird das Volumenstrom-Messgerät angeschlossen?
Derzeit regelt das VITOSOLIC 100 die Umwälzpumpe der Solarthermie-Anlage über Temperaturmessung an Volauf und Rücklauf des Solarkreises sowie Messung der Speicherwassertemperatur.
Vielen Dank für eine Antwort!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ja genau.
Bei Pumpe aus, schaust du welche Kante des Schwimmers auf der Null-Linie steht.
Bei Pumpe 100% im Relaistest liest du den Wert ab und trägst das in Vmax ein.
VG
Hallo,
von der Vitosolic 100 gibt es mehrere Ausführungen.
poste bitte die Seriennummer - fängt mit 7*** an
VG
Seriennummer ist: 7246594617116104
Weitere Details siehe Fotos unten.
Vielen Dank für eine Antwort
Hallo,
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246594
hier kann man leider keinen Volumenstrom Sensor anschließen.
Du kannst aber den eingebauten WMZ verwenden. Dieser muss aber einmal mit dem Schwimmer an der Solarstation kalibriert werden.
Siehe Anleitung.
An einer Vitosolic 200 SD4 kann man einen solchen Sensor anschließen.
VG
Vielen Dank für die Antwort.
Ist es richtig, wenn ich die die Kalibrierung entsprechend Anleitung 5581940 Seite 25 "Wärmebilanzierung" (siehe unten) vornehme ?
v.G.
Hallo,
ja genau.
Bei Pumpe aus, schaust du welche Kante des Schwimmers auf der Null-Linie steht.
Bei Pumpe 100% im Relaistest liest du den Wert ab und trägst das in Vmax ein.
VG
Vielen Dank,
das hat sehr geholfen.
Ich werde es testen.
v.G.