Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich habe folgende Solarthermieanlage:
• Solar-Flachkollektoren Vitosol 200-F
• 400l Warmwasserspeicher Vitocell 100
• Steuerung Vitosolic 100 SD1
Da meine Steuerung, so wie ich das sehe, keinen Optolink-Anschluss hat, kann ich Vitoconnect 100 anscheinend nicht verwenden.
Was benötige ich an zusätzlichem Equipment um Daten (wie bspw. produzierter Strom, Temperatur im Warmwasserspeicher, etc.) aus meiner Anlage mit der ViCare App auslesen zu können?
Danke und viele Grüße
Hoppel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moinsen,
Ich habe hier eine Solarthermieanlage inkl. Warmwasserspeicher, siehe erster Beitrag. Alles von Viessmann. Ist Kessel nicht ein anderes Wort für Warmwasserspeicher?
Bin nicht so fit in dieser Thematik... 😉
Welches Equipment bräuchte ich denn, um ein Vitoconnect 100 anschließen zu können?
Die Temperaturen reichen mir erstmal. Evtl. liefert Viessmann das Auslesen der Solardaten ja irgendwann nach.
Danke euch und Gruß Hoppel
Hallo zusammen!
Ich hole diesen Thread wieder aus der Versenkung hervor, da ich fragen möchte, ob sich in den letzten drei Jahren etwas getan hat? Ich habe ebenfalls einen Vitosolic 100 SD1 und würde diesen gerne auch über ViCare ansprechen/auslesen können.
Gibts dazu Neuigkeiten?
Danke und viele Grüße
Puuh..., mein Account hat sich irgendwo im Nirvana befunden. Musste einen neuen Account erstellen und diesen dann wiederum mit meinem Nickname verbinden...
----------------------------------------------------
Moin @SvenM,
ich hatte dieses Thema "ViCare und VitoConnect 100" für mich beerdigt und mich für eine andere Lösung entschieden, die nun seit mittlerweile einigen Jahren funktioniert.
Ich habe meine Vitosolic 100 SD1 durch eine Vitosolic 200 SD4 ersetzt. Hier hatte ich dazu auch noch eine Diskussion:
Die Vitosolic 200 SD4 unterstützt das VBUS Protokoll. Über einen Resol VBUS-LAN-Adapter konnte ich meine Solarthermieanlage in meiner Hausautomatisierung "FHEM" verfügbar machen.
Mein Projekt habe ich damals einigermaßen im FHEM Forum dokumentiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96160.0.html
Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter.
Gruß Hoppel
Hallo SvenM,
ja, ich habe das inzwischen tatsächlich gelöst und es funktioniert mit der ViCareApp sehr problemlos.
Ich habe die Vitosolic 100 einfach per K-Line mit meiner Vitodens 300 verbunden und kann damit auch die Daten der Vitosolic in der App abrufen (über die Vitoconnect 100).
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß
Jochen
Moin @jochensch44,
interessant. Das ging in meinem Fall leider nicht, da ich keine Vitodens habe.
Was meinst du mit K-Line? Meinst du evtl. KM-Bus?
Gruß Hoppel
Hallo zusammen!
Danke für Eure Antworten, das klingt ja sehr vielversprechend 🙂
Also um es konkret zu machen frage ich jetzt mal ganz plump:
Ich habe an meiner Vitocrossal 300 eine Klemme 145 (KM-Bus), an der bereits zwei Busteilnehmer hängen. Kann ich nun einfach den KM-Bus Anschluss an der Vitosolic 100 SD1 mit einer zweiadrigen Leitung ebenfalls auf den Bus legen (Heizungsanlage ausgeschaltet) und es läuft? Sprich, nach dem Einschalten taucht bei mir im ViConnect-Portal der Vitosolic 100 SD1 als weiteres Gerät auf? Das wäre natürlich super komfortabel 🙂
Danke und viele Grüße
Sven
Hallo Sven,
ja die Geräte hängen alle parallel am Bus.
Ja vorher ausschalten.
VG Michael
Hallo Sven,
bei mir taucht es in der App zwar nicht als eigenes Gerät auf, aber im Gerätestatus gibt es dann “Sonnenkollektor” und man sieht die Temperaturen und den Ertrag, …
Grüße
Jochen
Hallo zusammen, kurzes Feedback von meiner Seite:
Es hat problemlos funktioniert, den VitoSolic über den KM-Bus einzubinden. Mir wird nun der Eintrag Solarkollektor angezeigt, wie Jochen das auch schrieb. Zwar kann ich nichts darüber einstellen, aber zumindest sehe ich die Kollektortemperatur sowie die Speichertemperatur sehen, was für mich am wichtigsten war.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
Sven