Wir haben ein Vitosolar 300-F mit Pufferspeicher SVKB 750 in Betrieb. Ich habe den Verdacht, dass ständig zugeheizt wird, obwohl vom Dach geliefert wird. Wie kann ich das möglichst zuverlässig prüfen.
Beispiel: Aktuelle Kesseltemperatur 53°C, Brenner ein. Vom Dach kommen 47°C. Codierung 67 ist 40.
Da sollte doch bereits die Nachheizunterdrückung aktiv sein oder?
Viele Grüße
Raimund
Hallo Raimund,
ob die Unterdrückung aktiv ist, siehst du im Information Menü / Solar
Aber ! wenn die WW Bereitung schon gestartet ist bevor die Sonne scheint und die WW Bereitung noch nicht zu Ende gekommen ist, greift das, so viel ich weiß , nicht.
Hängt das Gerät den ganzen Tag in der WW Bereitung?
In der Anzeige des Gas-Verbrauchs siehst du die Aufteilung nach WW und Heizung.
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort!
Mit "Gerät" meinst du die Gastherme oder? Die ist den ganzen Tag aktiv. Sollte ich das ändern?
Heizunterdrückung WW ist "Ein"
In welchem Menü sehe ich den Gasverbrauch?
Vielen Dank!
VG
Raimund
Hallo Raimund,
wenn du in der Ausgansanzeige nach rechts klickst kommt diese Übersicht, dann auf die Therme klicken, dann kommt der Gasverbrauch. Dort sieht man die Anteile.
Das Energie Cockpit kann man mit Kodierung 2B aktiviert werden.
VG Michael
Hallo Michael,
ich habe die alte Vitodens-Regelung mit Monochrom-Display.
Gibt es das dort auch?
Kann ich grundsätzlich den GFXsimulator, den du zeigst anbinden?
VG Raimund
poste bitte die Seriennummer deines Vitodens (Aufkleber oben 7****) dann schaue ich am Abend in der richtigen Anleitung.
7857440901017117
Danke dir!
VG
Raimund
Hallo Raimund,
das ist die S/N der Regelung.
Der Vitondens müsste oben einen Aufkleber haben.
Die Nummer dürfte dann mit 7510976 beginnen.
Anleitung:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7510976
Ja bei deiner Regelung gibt es wohl leider keine Bilanzierung der Energieflüsse.
Die Anlage ist ja vermutlich nicht erst eingebaut worden.
Fällt dir das jetzt erst auf, oder hat sich etwas geändert?
.
>>Aktuelle Kesseltemperatur 53°C, Brenner ein. Vom Dach kommen 47°C
Welche Solltemperatur hat der Heizkreis?
Mit welcher Temperatur wird der Kessel angefordert?
in dem Zusammenhang bitte prüfen ob Codierung 9F vielleicht noch auf 8 steht. Das solltest du auf 0 stellen.
>>GFXsimulator
Das ist nur ein kleines Tool um die Regelung zu simulieren. Das gibt es hier im Forum.
Da kann man nicht verbinden
ABER
Hast du die Anlage am Internet, bzw. ein Optolink Kabel?
damit man die Datenpunkt einen Tag mit dem PC mitschreiben kann um zu sehen was die Anlage bei Sonne so macht.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die Zeit, die du investierst und für die Antworten.
auf dem Brenner selbst ist noch folgende Nummer: 7469568503608102.
Die Anlage ist von 2015. Wir hatten im Januar Kaltstand: Komplette Bedieneinheit dunkel, Feinsicherung i.O.
Nachdem der Installateur nicht weiterkam, musste der Viessmann-Kundendienst her. Der hat dann an der Regelung irgendwelche Teile (Platinen) getauscht. Ich war selbst nicht da, nur meine Frau. Auf der Rechnung stand 1 Stück Viessmann Kundendienst. Bisher hab ich auch mehrmalige Nachfrage nicht erfahren, was getauscht wurde.
Seitdem bin ich nicht sicher, ob alles so läuft, wie vorher.
Ich habe zwei Heizkreise (FBH und Heizkörper). Beide sind auf Solltemperatur 21°C eingestellt.
Kesseltemperatur Soll ist 51°C.
Die Codierung 9F ist tatsächlich 8. Soll ich das auf 0 stellen? Wie wirkt sich das aus?
Die Anlage hängt nicht im Netz. Ich besorge mir ein Optolink-Kabel. Woher bekomme ich das Toll zum Mitloggen?
VG Raimund
Hallo Raimund
komisch mit der Nummer finde ich leider nichts.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die beiden Heizkreise habe jeweils einen Mischer?
Der Kessel hält die Temperatur dann immer 8K über der Sollvorlauftemperatur des HK Kreises.
mit 9F = 0 kann man die Solare Energie schon früher "ernten" und der Vitodens muss nicht so takten, weil die Mischer weiter offen stehen
Das Kabel bekommst du bei ebay für ca 40 € - neu und org. verpackt.
als Software kanns du
https://github.com/openv/openv/wiki/Windows-Software
V-control oder Viessdata 2.0 verwenden
oder die 90 Tage Demo der org. Viessmann Diagnose Software Vitosoft die auch die Techniker verwenden.
Diese muss man aber installieren.
Die anderen beiden sind portable Programme.
VG Michael
Hallo Michael,
ja, beide Kreise haben einen Mischer. Ich hab 9F jetzt auf 0 gesetzt.
Ich besorge mir das Kabel und versuche mich dann mit der Software.
Vielen Dank!
VG Raimund
Hallo Michael,
in der Codierebene1/Diagnose steht bei Warmwasser jetzt Soll: 5°C Ist: 40°C.
Kannst du sagen, woher die 5°C kommen? Steht das im Zusammenhang mit 9F?
VG Raimund
Hallo Raimund,
die 5 Grad Soll hat die Anlage normalerweise außerhalb des WW Zeit Programms.
Oder die Nachheizunterdrückung ist gerade aktiv und du hast 67:05 eingestellt.
VG Michael