abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitosol zeigt keine Wärmemenge an

Meine Vitosol zeigt keine Solare Wärmemenge an. Auch nicht in der Vitodata 100.

Woran liegt das? Kabel?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo, vitosol sind die kollektoren. Du meinst vielleicht die solarsteuerung vitosolic?
Welchen kessel hast du und welche solarsteuerung? Ist die solarsteuerung mittels km bus mit der kesselregelung verbunden?

Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo, vitosol sind die kollektoren. Du meinst vielleicht die solarsteuerung vitosolic?
Welchen kessel hast du und welche solarsteuerung? Ist die solarsteuerung mittels km bus mit der kesselregelung verbunden?

Grüße
Hallo. Sorry, waren ein wenig dürftige Infos.
Also ich habe eine Vitosolic 100 an Vitosol F KOllektoren. Angeschlossen ist diese an eine Vitodense 200 mit Vitotronic 200 Typ HO1 via KM-BUS.
Habe gerade herausgefunden, das die Wärmemengenmessung nicht konfiguriert war. (Keine Durchflussmenge definiert.)
Vielleicht lag es daran. Mal sehen ob sie jetzt die nächsten Tage was anzeigt. 🙂

Trotzdem danke für die Reaktion. Hat schon weitergeholfen :-))

Grüße
So . Nach Konfiguration und ein paar sonnigen Tagen zeigt die Vitosolic doch tatsächlich die geerntete Wärmemenge in kWh an.
🙂
Top-Lösungsautoren