Hallo,
einer unserer beiden Viessmann Vitosol 200-F Kollektoren ist undicht und verliert, besonders wenn es wärmer wird, Wärmeträgerflüssigkeit. Wir haben ihn nachfüllen lassen, aber nach kurzer Zeit stand der Kreislauf wieder. Auch das Einbringen eines Dichtmittels mit dem WT brachte keine dauerhafte Dichtheit. Ärgerlich ist, dass dies bereits der zweite Kollektor ist. Der erste wurde bereits nach einem Jahr Betriebszeit undicht und von Viessmann noch auf Kulanz getauscht. Beim Wiederholungsfall zeigte sich Viessmann stur. Die Anlage ist ansonsten vorschriftsmäßig installiert. Wir hätten gerne eine dauerhafte Lösung ohne den Kollektor alle paar Jahre zu ersetzen.
Mfg Watzmann
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ist die Undichtigkeit mitten im Kollektor oder ,,nur,, an der Verbindungsstelle ?
Weil, mittendrin kann man es ja so gut wie nicht beeinflussen( höchstens Verspannungen ), sofern die richtige Trägerflüssigkeit verwendet wurde.
Ist die Undichtigkeit mitten im Kollektor oder ,,nur,, an der Verbindungsstelle ?
Weil, mittendrin kann man es ja so gut wie nicht beeinflussen( höchstens Verspannungen ), sofern die richtige Trägerflüssigkeit verwendet wurde.
Hallo Watzmann,
wir haben mit unserer Anlage gleichen Typs nun das gleiche Problem: Undicht nach 7 Jahren, Viessmann stellt sich stur, obwohl sie mit "dauerhafter Dichtigkeit" geworben haben. Wie ist denn Ihre Beschwerde seinerzeit ausgegangen?
Viele Grüße,
Vitouser23
Meiner Kollektor ist jetzt auch undicht. Neubau in 2015. Ich habe schon lange, vor einigen Jahren, bemerkt, dass es Kondenswasser und Wasserspur hinter der Scheibe gibt. Vor einigen Wochen kam endlich die Fehlermeldung 9E im System. Heute wurde die Flüssgikeit in der Solaranlage durch Fachmann gewechselt. Ich kann sofort nach dem Wechsel die Leckage an eiem Kollektor feststellen. Jetzt muss der Fachmann klären, wie man jetzt machen kann?
Ich bin total von der Qualität enttäuscht! Es geht so schnell schon undicht / kaputt 😞
Da bin ich jetzt mal gespannt, ob/ wie Viessamnn bei Dir darauf reagiert. Ich mußte damals bei mir glücklicherweise nur einen Kollektor tauschen. Aber enttäuschend war die Nicht-Reaktion seitens Viessmann mir gegenüber und gegenüber dem Heizungsbauer meines Vertrauens trotzdem.
Hallo JC528,
liegt bzw. lag denn damals schon eine Undichtigkeit vor? Also war ein Druckverlust der Anlage zu bemerken?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich kann über den Druck nichts sagen. Aber die Wasserspur hatte ich schon lange bemerkt. Ich habe alle Kollektoren bei uns auf den Reihenhaus geschaut. Nur eins von 18 hat Wasserspur zu sehen und es ist undicht 😞
Gruß
JC
Wenn es undicht ist und so Wärmeträgermedium ausläuft, dann muss auch ein Druckverlust bemerkbar sein, welcher bei der jährlichen Wartung auffällt. Du hast bei einem Neubau 5 Jahre Gewährleistung, wenn es dir schon einige Jahre vorher aufgefallen ist, dann hättest du es direkt bei deinem Fachbetrieb, welcher dir gegenüber gewährleistungspflichtig ist, anzeigen müssen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Dank für die Antwort!
Da das Problem (Undichtigkeit) erst nach 5 Jahren festgestellt ist, meinte der Fachbetrieb, dass es keine Garantie mehr gibt. Deswegen suche ich Hilfe hier.
Jetzt habe ich die dicken Rechnungen bekommen:
- Für die Nachfüllung muss ich bereits 412 Euro bezahlen
- Für Austausch des Kollektors 3300 Euro, davon ca. 1000 Euro für einen neuen Kollektor, 700 Euro für Material und 1600 Euro für die Arbeit
Für diese 3700 Euro kann man sicherlich nicht in 10-15 Jahren durch Solarenergie zurücksparen. Wie kann ich jetzt noch auf die Qualität und Wirschaftlichkeit vertrauen?
Gruß
Jian
Um eine Kulanz prüfen zu können, muss dein Fachbetrieb bei der für Ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Antrag dafür stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo Jian,
Ich mische mich ja nur ungern ein, aber es ist schon sehr erschreckend mitanzusehen, wie ein Hersteller hier versucht, die Schuld für die Qualitätsprobleme seines Produkts auf den Endkunden abzuwälzen und daraus am Ende womöglich auch noch Profit zu schlagen. Selbstverständlich haftet der Hersteller (nicht die verbauende Firma) für die zugesicherte und beworbene Produkteigenschaft - in diesem Fall die dauerhafte Dichtigkeit. Nachdem ich exakt das gleiche Problem hatte (ein Kollektor undicht nach 7 Jahren - das erste Foto könnte von uns sein) und sich die Kulanz von Viessmann darauf beschränkte, mir einen nur unwesentlich verbilligten neuen Kollektor zum Kauf anzubieten, habe ich dankend abgelehnt, einfach den undichten Kollektor aus der Anlage genommen und betreibe sie seither nur noch mit einem Kollektor - funktioniert bis auf sehr lange Schlechtwetterphasen hervorragend und die Anlage bewegt sich immer auf einem vernünftigen Temperaturniveau. Zur Umsatzsteigerung der Heizungsbauer wird die Kollektorfläche ja nicht selten überdimensioniert, was zu häufigen Stagnationsphasen im Hochsommer und vorzeitigem Verschleiß von Wärmeträgermedium und Kollektoren führt. Ich kann nur empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren.
Viele Grüße,
Vitouser23
Dem kann ich mir nur anschließen. Ein Kollektor hätte von Anfang an ausgereicht.
Viele Grüße
Watzmann
Hallo Vitouser23,
wir versuchen hier keinem irgendeine Schuld zuzuweisen. Ich zeige lediglich auf, wie der richtige Weg ist. Die Frage muss aber auch erlaubt sein, wenn geschrieben wird, dass bei einem Neubau aus 2015 schon seit einigen Jahren etwas festgestellt wird, wo man sich unsicher ist, ob dies normal ist, dass dann nicht der Fachbetrieb darauf hingewiesen wird. Gerade bei der jährlichen Wartung hätte man darauf hinweisen können und nach der Prüfung wäre eine Abwicklung auf Garantie kein Problem gewesen.
Außerhalb der Garantie wird nicht automatisch eine Kulanz genehmigt, nur weil hier jemand von seinem Problem berichtet. Selbstverständlich muss dies geprüft werden und der Antrag dazu wird vom Fachbetrieb bei unserer Niederlassung eingereicht. So wie ich es beschrieben habe.
Viele Grüße
Flo
Habe die Scheibe kaputt gemacht und kann jetzt feststellen, ob die Leakage ist.
Schön, vor 5,5 Jahren hatte ich eine Solaranlage gekauft, nach 5,5 Jahren bekommen ich einen Brunnen auf Dach!
Ist das Viessmann Qualität?