Hallo , habe seit 3 Wochen eine komplett neue Heizanlage. 

Den Herren Fachkräften hab ich genau gesagt, dass die höchste Stelle der Solarleitungen so zu verlegen sind, dass diese im Dachboden liegen und mit Lüfter auszustatten sind. Nun haben die Herren mir allerdings ein Luftsack eingebaut, d. h. die höchste Stelle befindet sich im Kollektorfeld, dann gehen die Leitungen ca. 5 cm bergab und dann wieder hoch zu den Entlüftern. Funktionieren tut die Anlage. Wie Sie allerdings im Hochsommer reagiert, weiß ich nicht.

Kann man damit leben?   

2 ANTWORTEN 2

Hallo ManRo,

 

wenn die Anlage ausreichend gespült wurde, sollte die Luft auch raus sein.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo ManRo,

 

diese Kollektor hat ja die Therm-Protect Beschichtung.

Wenn der Analgen Vordruck höher als der Siedepunkt des Solarfluids bei der Abschalttemperatur der Beschichtung ist, sollte im Idealfall keine Luftblase entstehen.

 

Der nötige Vordruck  steht in der Planungsanleitug, bzw auf den Herstellerseiten des Solarfluids.

 