abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitosol 200-T SP2A (13,86 m²) und dem 1000l Speicher Vitocell, Solarkreislauf geht nicht mehr

Guten Tag

 

Dieses Problem tritt seit etwa zwei Jahren bei größerer Sonneneinstrahlung auf (Fehler 9E: Volumenstrom der Solaranlage fehlt oder ist zu gering). Mehrere Versuche meines Heizungsbauers, das Problem dauerhaft zu lösen sind gescheitert. Jedesmal muss die Anlage gespült werden, um die Gase heraus zu bekommen, die sich durch die Verdampfung bei Stagnation bilden, wenn der Speicher keine Wärme mehr aufnimmt. Macht es Sinn, einen Teil der Vakuumröhren still zu legen? Warum lief die Anlage vorher 4 Jahre problemlos und jetzt nicht mehr?

Vielen Dank für jede Antwort

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

deine Anlage ist deutlich überdimensioniert.

Das ist ein Solarfeld mehr als Viessmann laut Planungsanleitungen für den 1000 Speicher empfiehlt.

Vermutlich wirst du mit dem Setup mehr Wartungskosten beim HB  generieren als das System an Gas einspart.

 

Durch die häufige Stagnation wird das Solarfluid deutlich mehr beansprucht und altert schnell.

Anscheinend hat das Fluid es die ersten Jahre ausgehalten.

Im ungünstigsten Fall bildet das Solarfluid durch die hohe Temperaturbelastung karamellartige Ablagerungen an den Rohren und am Wärmetauscher des Kollektors die nur mit Chemie wieder zu entfernen sind.

Siehe Planungshandbuch Seite 85

https://www.viessmann.rs/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Planungshandbuch/ph-solarthermie.pdf/_jcr_cont...

 

Wenn du weiter die 13,86 m² betreiben möchtest brachst du eine aktive Kühlung für den Sommer

-Ein Schwimmbad.

-Heizkörper  im Keller die die Wärme abgeben.

-Oder einen Lufterhitzer der die Wärme an die Aussenluft abgibt z.B.

http://www.kaminfeuerfan.de/komponenten_kuehlung.html

 

oder du läßt die Hälfte der Glas-Röhren um 90 Grad aus der Sonne drehen.

theoretisch könnte man sie dass im Oktober wieder zurückdrehen....

 

Um die Anlage aktuell wieder flott zu bekommen.:

Spülen  und  Tausch des Solar-Fluids, den richtigen Vordruck im MAG und der Anlage

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vitosol 200T.PNG

Hallo qwert089,

 

vielen Dank, sie glänzen und sind wohl noch ok.

 

VG GB

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

 

deine Anlage ist deutlich überdimensioniert.

Das ist ein Solarfeld mehr als Viessmann laut Planungsanleitungen für den 1000 Speicher empfiehlt.

Vermutlich wirst du mit dem Setup mehr Wartungskosten beim HB  generieren als das System an Gas einspart.

 

Durch die häufige Stagnation wird das Solarfluid deutlich mehr beansprucht und altert schnell.

Anscheinend hat das Fluid es die ersten Jahre ausgehalten.

Im ungünstigsten Fall bildet das Solarfluid durch die hohe Temperaturbelastung karamellartige Ablagerungen an den Rohren und am Wärmetauscher des Kollektors die nur mit Chemie wieder zu entfernen sind.

Siehe Planungshandbuch Seite 85

https://www.viessmann.rs/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Planungshandbuch/ph-solarthermie.pdf/_jcr_cont...

 

Wenn du weiter die 13,86 m² betreiben möchtest brachst du eine aktive Kühlung für den Sommer

-Ein Schwimmbad.

-Heizkörper  im Keller die die Wärme abgeben.

-Oder einen Lufterhitzer der die Wärme an die Aussenluft abgibt z.B.

http://www.kaminfeuerfan.de/komponenten_kuehlung.html

 

oder du läßt die Hälfte der Glas-Röhren um 90 Grad aus der Sonne drehen.

theoretisch könnte man sie dass im Oktober wieder zurückdrehen....

 

Um die Anlage aktuell wieder flott zu bekommen.:

Spülen  und  Tausch des Solar-Fluids, den richtigen Vordruck im MAG und der Anlage

 

 

 

Vitosol 200T.PNG

Vielen Dank, das war aufschlussreich!

Hallo qwert089,

 

ich bin deinem Rat gefolgt und habe dabei bei allen Röhren Verfärbungen des Glases im Bereich der Mittenfixierung des Solarblechs festgestellt. Beeinträchtigt das die Funktion der Röhren?

Hallo GB2018,

 

diese Verfärbung nennt sich Getter und dient das Vakuum der Röhren länger aufrecht zu erhalten.

 

Wenn das Silber glänzend, wie ein Spiegel aussieht , ist es in Ordnung

so wie hier

https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Roehrenkollektoren-Vitosol-300-TM/m-p/134984

 

Wenn die Beschichtung grau ist und man durschauen kann ist die Röhre defekt und hat kein Vakuum mehr.

sieht dann so aus:

https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Roehrenkollektor-T-200/m-p/155213

 

VG 

Hallo qwert089,

 

vielen Dank, sie glänzen und sind wohl noch ok.

 

VG GB

Top-Lösungsautoren