abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitosol 100 Typ SV1 optimaler Betriebsdruck und Durchflussmenge

Hallo zusammen,

gibt es für 2 Vitosol 100 Typ SV 1 einen empfohlenen Betriebssruck sowie einen Volumenstrom bzw. Durchflussmenge Liter je Minute? 

 

Vielen Dank vorab. 

3 ANTWORTEN 3

Zum Druck:  Der Fülldruck sollte bei etwa 3,5-4 bar liegen. Je höher der Druck ,desto höher darf die Temperatur sein.Maximaler Druck bei 6 bar.

Durchflussmenge ist davon abhängig, ob man High-Flow oder LowFlow bevorzugt. Und hier spielt auch die Ausrichtung mit rein. HighFlow wäre hier relativ hoher Durchfluss, dafür niedrigere Temperatur des Mediums.

LowFlow  natürlich niedriger Durchfluss, aber heisser. Es kommt also auch mit drauf an, ob der Speicher schnell oder langsamer geladen werden soll.

Eine allgemeingültige Einstellung gibts nicht.

Hallo,

 

schau dir das Planungshandbuch an:

 

https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-solar/139/1/Planungshandbuc...

 

Seite 163 ist ein Formular zur Berechnung des Drucks und des Vordrucks im MAG.

 

Um die Durchflussmenge kümmert sich die VM Solarregelung automatisch, sie regelt die Drehzahl so, dass der Kollektor ca 10K wärmer als der Speicher unten ist.

 

VG 

Živjo @Basti2312 

 

Odgovore najdete v priloženih navodilih.

 

VG

Top-Lösungsautoren