Hallo,
zu der der o.g. Anlage gehört noch ein Vitocell 360-M mit 750 ltr Speicher.
Es kommt vor, dass der Kesselbrenner läuft obwohl die Solaranlage höhere Temperaturen liefert und der Kessel eine höhere Temp. hat.
Situation:
Heizvorlauf: 30°C, Heizrücklauf: 28°C
Kesselteperatur oben: 63°C
Solar oben Tkol: 65°C, Solar unter Tspa: 37°C
Bei dieser Konstellation dürfte kein Brenner laufen.
Mit der Bitte um eine Erklärung weche Einstellungen geändert werden müssen, damit bei dieser Konstellation nicht zugeheizt werden muss
MfG
Carlos
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Carlos,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, ist die Einstellung davon abhängig, ob die Vitosolic mit der Regelung des Vitodens verbunden ist oder nicht.
Denn nur so können die beiden Regelungen untereinander kommunizieren und einen effizienten Betrieb herstellen.
Die Vitosolic wird mit dem Vitodens über den Stecker 145 verbunden.
Teil uns doch bitte noch die Herstellnummern von deinem Vitodens 300-W und deiner Vitosolic 200 mit.
Beste Grüße °be
Hallo Carlos,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, ist die Einstellung davon abhängig, ob die Vitosolic mit der Regelung des Vitodens verbunden ist oder nicht.
Denn nur so können die beiden Regelungen untereinander kommunizieren und einen effizienten Betrieb herstellen.
Die Vitosolic wird mit dem Vitodens über den Stecker 145 verbunden.
Teil uns doch bitte noch die Herstellnummern von deinem Vitodens 300-W und deiner Vitosolic 200 mit.
Beste Grüße °be