Hallo zusammen,
wir haben bei unserer Anlage aus 2016 aktuell das Problem, dass wir unser Warmwasser nicht mit dem Solarmodul heizen können. Habe mit der Suchfunktion im Forum geschaut, aber keinen passenden Eintrag finden können.
Die Kollektortemperatur beträgt Max. um die 30 grad, das Warmwasser hat ca. 20 grad.
Die Solarpumpe dreht mit ca. 20 bis 30 Prozent.
Ich denke, dass Problem ist der Temperaturfühler, der nur 30 grad zurückgibt. Kann das sein?
Bis zum letzten Jahr war es so, dass die Solarpumpe immer voll gelaufen ist, anscheinend zeitgesteuert, da wurde das Wasser im Sommer auch warm.
Allerdings lief diese auch im Winter weiter, wie der Wartungsdienst im Herbst festgestellt hat. Der Wartungsdienst hat die Solarpumpe auf temperaturgeführte Steuerung umgestellt, was ja auch Sinn macht. Jetzt schaltet diese allerdings bei warmen Temperaturen nicht mehr hoch und das Wasser bleibt kalt.
Hat jemand eine Idee was das Problem ist oder ist meine Vermutung richtig?
Danke im Voraus und Grüße
Ronnie
Hallo RonnieRP,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst. Was kam Termin mit deinem Fachbetrieb raus? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Ein Sensor kann auch so defekt sein, dass er dauerhaft 30°C anzeigt. Dieser sollte einfach mal ohmisch geprüft werden. Ich frage mich allerdings, weshalb der Vitodens dann nicht Warmwasser macht oder hast du die Zeiten komplett raus genommen?
Viele Grüße
Flo
Hallo,
das Problem mit der Solaranlage wurde mittlerweile behoben. Der Vor- und Rücklauf war bei Erstinstallation durch eine Fachfirma vertauscht worden.
Aber bei der Nachfrage nach möglichen Langzeitschäden aufgrund der 4 Jahre dauernden falschen Flussrichtung, wurden mir von der Fachfirma keine Angaben gemacht.
Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass bei Warmwasser erheblich weniger aus der Leitung kommt als bisher bzw. bei Kaltwasser. Wenn 2 Hähne offen sind, kommt nur noch ein Rinnsal.
Die Fachfirma sagt, dass das Kalk, also Verschleiß ist. Kann das auch an der Solarthermie liegen, die immerhin 4 Jahre jeden Tag gelaufen ist? Ohne Berücksichtigung einer Maximaltemperatur.
Solchen "Verschleiß" hatte ich in meiner Wohnung in 30 Jahren nicht...
Ich konnte in den letzten Sommern auch schon 70 Grad Wassertemperatur ablesen, obwohl wir nur 55 Grad eingestellt haben. Sollte die Solarthermie nicht abschalten bei einer gewissen Wassertemperatur? Was durch "Dauerstrom" außer Kraft gesetzt ist?
Danke und Gruß Ronnie
Hallo Ronnie,
wenn aus dem Hahn zu wenig Druck kommt, dann hat das nichts mit der Solarthermie zu tun. Hier liegt es wie schon von deinem Fachbetrieb beschrieben an einer eventuellen Verkalkung. Wenn der eingestellte Solarsollwert im Speicher erreicht ist, schaltet die Solarkreispumpe ab. Der Solarsollwert ist die Speichermaximalteperatur unter dem Parameter 08 der Solargruppe.
Viele Grüße
Flo