Beim Vitocell 340-M wird die Zirkulationsleitung über Einschraubzirkulation Best.-Nr. 7457 484,
am Warmwasseranschluss angeschlossen. Kann deshalb das thermostatische Zirkulations-Set, Best.-Nr. ZK01 284, überhaupt verwendet werden? Oder müssen die drei notwendigen Rückschlagventile bzw. Rückflussverhinderer zusätzlich zum Mischautomat separat angeschlossen werden? Gibt es ein Installationsschema für den Vitocell 340-M in Kombination mit Warmwasserzirkulation, Mischautomat und drei Rückflussverhinderer bzw. mit dem thermostatischen Zirkulations-Set?
Anlage: Vitodens 200W, Vitocell 340-M (750 l) und Solarmodul Vitosol 200-FM 5x SV2F, mit Heizungsunterstützung.
Danke!
Beim Esbe habe ich mich schon ausführlich informiert. Meine Frage zielt eher darauf hin, dass beim Vitocell 340-M die Zirkulationsrückleitung oben zum WW-Anschluss per Einschraubzirkulationsset angeschlossen wird. Wenn so verrohrt wird wie ESBE das vorgibt, ist in der Zirkulationsrückleitung nach dem Mischer-Set temperaturmäßig ein gemischtes Wasser und nicht unbedingt das noch "sehr warme" Zirkulationswasser. Darf das dann noch oben in den 340-M eingeführt werden?
Mein eigentliches Problem ist, dass mein Heizer die oben beschriebene Anlage lediglich mit einem Mischautomat VTA320, dem Einschraubzirkulationsset und einer Zirkulationspumpe installiert hat ohne einen Rückflussverhinderer (weder in der Zirkulation noch zum Kaltwasser) und ohne eine Verbindung zwischen Zirkulation und Kaltwasser.
Der Mischer wurde im Gasbetrieb bei WW-Temperatur von 60°C auf ca. 53°C gemischtes Wasser an der Entnahmestelle eingestellt. Wenn die WW-Temp. im Solarbetrieb steigt, steigt meine Entnahmetemperatur drastisch an. Z:B. bei 80°C WW-Temperatur im Speicher ergibt ca. 70°C Brauchwassertemperatur an der Entnahmestelle, also nach dem Mischer.
Als Ursache vermute ich, dass bei Wasserentnahme durch den fehlende Rückflussverhinderer in der Zirkulationsleitung das 80°C warme Wasser auch über die Zirkulation zur Entnahmestelle fliest (umgekehrte Richtung). Die zweite Ursache dürfte die fehlende Verbinduch von der Zirkulation zu KW vor den Mischer sein.
Der dritte Rückflussverhinderer in der KW-Leitung vor dem Mischer fehlt auch, verursacht aber vermutlich nicht die hohe Temperatur.
Liege ich hier richtig mit meinen Annahmen? Oder wie lässt sich die viel zu hohe Temperatur sonst erklären?
Wie sollte es richtig installiert sein?
ok, danke für die Erklärung!
Klar, in der ESBE-Garnitur sind die Rückflussventile integriert. Aber mein Heizer sagt, dass es so wie er es installiert hat, "auf dem Stand der Technik ist". Stimmt das?
Ich gehe davon aus, dass die Verrohrung so ausgeführt sein sollte wie mit der ESBE-Garnitur. Mein (Gedanken-) Problem dabei ist halt, dass der 340M kein Zirkulationsrücklauf auf halber Höhe hat, wie in allen Zirkulations-Schemas aufgezeichnet, sondern oben am WW.
Ich muss auf dem gleichen Thema aufsatteln.
Ich habe auch eine 340-M mit dem Esbe VTR dahinter.
Aktuell fehlt leider noch die Einschraublanze, so dass die Zirkulation keine Wärme aufnimmt. Die Einschraublanze wird aber von meinem Heizungsbauer noch nachgeliefert.
Der Rücklauf, der vom Esbe VTR kommt, wird aktuelle an einem T-Stück hinter WW des 340-M eingespeist. Soweit so schlecht.
Im Prinzip habe ich also keine Zirkulation. Jetzt ist es aber so, dass an dem VTR das KW angeschlossen ist. Und dieses KW kann kann zum einen nach oben in den Mischer fließen. Aber unter dem Mischer habe ich ja das Kreuzstück. Damit kann das KW auch wieder in die WW Leitung hinter dem 340-M fließen.
Bzw. hätte ich nun eine Einschraublanze, würde sich zurückfließendes Zirkulationswasser mit KW mischen, und in die Lanze gehen. (Ich beschreibe also das, was Schene schon sagte. Ist es also richtig, das KW über das Kreuzstück in Richtung Zirkklationsanschluss fließen kann? Klar mischt es sich im Kreuzstück mit dem zurückkommenden Wasser, aber das KW schiebt in größerer Menge nach.
Hier sieht man einen Auszug aus dem Hydraulikschema mit dem Kreuzstück (pink), das zulässt, dass KW in den 340-M fließt:
Und so habe ich es auf älteren Plänen gefunden, da wird KW kurz vor dem Mischer eingespeist (grün). Durch den Rückflussverhinderer kann nichts in Richtung 340-M fließen.
Gruß
Tobias
Hallo zusammen,
Gibt es denn hier schon endgültige Lösungen für das WW Zirkuklations-Problem?
Ich habe hier auch einen Speicher 360-M mit der Einschraubzirkukation.
Wie schliesse ich denn nun am besten an?
Kann ich nicht einfach klassisch am WW-Ausgang der Einschraubzirkulation ein normales ESBE anschließen?
Oder muss ich aus irgend einem Grund das große ESBE VTR300 oder 500eer verwenden?
Danke und Viele Grüße,
SVEN