Vor 2 Jahren wurde bei mir in Mömbris eine Solarthermieanlage wie oben spezifiziert imstalliert. Nach Winter 2023/24 musste Wärmeträgerflüssigkeit nachgefüllt werden um sie wieder funktionsfähig zu machen. In diesem Früjahr wieder, genauso. 2 Monate später ist sie wieder ausgefallen. Der Druck ist bei ca. 0.2bar, das grüne Lämpchen blinzelt aber Umlauf des Wärmeträger ist ausgefallen. Was ist hier los, muss ich als Endkunde aller paar Monate Service holen, damit die Anlage funktionert. Ich dachte, ich habe eine Premiumqualitätsamlage installiert bekommen?

 

1 ANTWORT 1

Du meinst doch die Solaranlage oder ? Der Fülldruck sollte hier etwa 3 bar betragen. Der Vordruck im MAG ca.2,5 bar.

Wenn dein Druck in so kurzer Zeit auf 0,2 bar runtergeht,dürfte es eine Leckage geben. Vermutlich direkt auf dem Dach. Hier würde die Solarflüssigkeit direkt über die Dachrinne entfleuchen. Unbemerkt.