abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Division Heizkreisverteilung auf PluBus umbauen

Habe Viessmann Division Heizkreis Verteiler mit 3 Wege Mischer komplett mit Elektronik.Leider mit KM Bus Elektonik

Leider nicht PlusBus Kann ich den Erweiterungssatz EM- MX setzen.

 

Also die Elektonik nur tauschen.

Danke

 

17 ANTWORTEN 17

Hallo PeterSolar, 

ja, mit dem Erweiterungssatz kannst du den Mischer ansteuern. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke habe beide umgebaut.Ging ganz einfach. Alle Stecker passen. Die Stecker und Adapterkabel im Umbausatz benötigte ich nicht.

 Andere Frage. Sind Viessmann NTC 10 K Sensoren alle gleich.

Ich habe einige mit NTC 10K wo aber immer eine andere lange Nummer noch steht.

Danke

Ich könnte mir vorstellen, dass ab und an die Datenbank angepasst wird. Oder es gibt Nachfolger /anderen Hersteller von bestimmten Sensoren/Fühlern. Die sind rein technisch gesehen immer noch NTC 10k, nur die Bestellnummer ist halt anders. Und manchmal auch die Bauform.

Danke

Alle Sensoren sind 10 k NTC bis auf vom Kollektor der Solarthermie 20 K NTC.

 

Jetzt habe ich den Aufbau nach dem Hydraulikplan fast fertig.

Elektik und PlusBus 74 Vernetzung passt alles.

 

Habe einen eigenen kleinen Verteilerkasten mit einreihigen Fi LS Schalter für Therme, Solar Divicon und der 2 Heizvertteiler gesetzt.

 

Bedenken habe ich bei Anschluss der Heizpumpe über P1, in dem Board der Vitododens 200W,ob die gesteuert wird, da ich noch 2 Heizverteiler montiert habe mit integrierten Pumpen.

 

Auf P2 liegt meine Zierkulationspumpe 230 V, ich weiss nicht, wie lange die angesteuert wird oder wo man das dann einstellt, damit warmes Wasser bereitsteht.

 

Weis jemand, ob P2 geht.

Anderenfalls muss ich die Zirkulationspumpe direkt auf 230 V mit Zeitschaltuhr legen.

 

Heizung kann ich erst in 2 Wochen umschliessen, alte Gastherme abtrennen.

 

Ich hoffe nur, dass die neue Anlage anläuft.

Es ist Winter.

 

Hätte schon im letzten Jahr laufen müssen.

2 Heizungsbauer haben mich hängenlassen.

 

Mit Eurer Hilfestellung, habe ich den richtigen Hydraulikplan erhalten und umgesetzt.

Hatte anfangs KM Bus.

Blöd ist halt, das die originale Montage und Serviceleitung S 26 auf KM Bus Komponenten verweist.

 

Habe zurückrudern müssen.

 

Danke

 

 

 

 

 

 

20240126_142311.jpg

Auf P1 kommt entweder eine separate Speicherladepumpe oder eine Heizkreispumpe für einen ungemischten Heizkreis. Kommt aufs Anlagenschema an. 

Ich kenne dein Schema nicht, aber P2 müsse bei dir für den Anschluss der Zirkulation korrekt sein. Die Pumpen für die Heizkreise werde ja jeweils über die Mischererweiterungen angeschlossen. 

Im Inbetriebnahmeassistensten muss dies dann noch entsprechend eingestellt werden. 

 

Wann die Zirkualtionspumpe laufen soll, stellst du über das Zeitprogramm ein. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke

Anlagenschema im Suchfeld Nr 4802729

 

Ich habe 2 Mischer mit Pumpen uns plusbus Kästen.

Am ersten 1 Potiestellung 1, und NTK Sensor von Hydr Weiche.

 Mischer 2 Potie auf 2 gestellt.

 

Genau, dann Pumpe für VL Heizungsunterstützung Verteiler Solare Heizungsunterstützung zum Kessel.

Stecker auf MPU P1

 

Warmwasserzirkulationspumpe auf P2

 

 

Nächste Woche möchte ich Inbetriebnehmen.

 

Bei Vitodens 200 W 25 kw Syphon mit Wasser füllen.

Falls Gasleitung wegen Luft auf Störung entriegeln laut Anweisung.

 

Gasströmungssensor habe ich folgenden setzen lassen 4 m3/h

 

Alles ok?

 

Danke für Antwort

 

 

 

Die Anschlüsse passen so weit. 

Im Anhang habe ich dir das Schema beigefügt, dort ist alles erklärt. Ich denke nicht, dass ich es kommentieren muss, steht ja alles drinnen. Du kannst den Anschlussplan ja noch mal für dich durchgehen. 
Bei Fragen kannst du dich natürlich melden. 

Zum Gasströmungswächter treffen wir keine Aussage, dieser muss durch den Fachbetrieb ausgelegt werden. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke.

Plan habe ich auswendig gelernt.

 

Komponenten haben richtig Geld gekostet.

Alleine die 28 mm Fittings kostet einer ca.40 Euro.

Alle Eckfittings 1000. Da sind noch keine Kupferrohre daheim.

Dann die Mischer etc.

 

Jetzt muss ich nur noch Sensoren und Strom vernetzen.

Habe Unterverteiler mit FI LS gesetzt, damit allpollige Trennung realisiert ist.

Somit sicher gestellt. Alle über eine Phase.

 

Vielen Dank für Unterstützung.

Hätte seit einem Jahr fertig sein sollen.

Letzteres Jahr Lieferprobleme Kombispeicher.

Heizungsbauer ausgestiegen.

Ausgaben ohne Leistung.

 

Ich denke, nur Viessmann spezialisierte ziehen so was zügig durch.

Die findet man nicht

 

 

17068984727993651481190851267549.jpg

Habecks Heizungsgesetz hat mich getroffen.

Die Preise schnellten in die Höhe.

Keine freien Heizungsbauer.

 

2020 hat mein Energieberater das Konzept im Anbau entworfen.

Leider bin ich in das Loch gefallen.

 

 

Mit 61 bekommt man kein Geld von der Bank.

 

Alles nicht einfach.

 

 

 

 

 

Frage zur Sicherheitsgruppe,

die ist jetzt im Kaltwasserbereich für Trinkwasser montiert.

 

Die Sicheheitsgruppe sollte doch den Kessel vor Überdruck schützen, was bei mir nicht vorliegt, da bei mir Heizwasswasser drin ist.

Bei mir kann nur noch über die Gastherme Überdruck abgeführt werden.

 

Sehe ich das richtig?

 

Danke für Antwort

Mir fehlt gerade der Zusammenhang. Fehlen hier ein paar Postings . Ansonsten gibts bei einer Anlage mit Speicher mindestens 2 Sicherheitsventile: eines für den Trinkwasserbreich und eines für die Heizungsseite. Natürlich ist das auf Heizungsseite auf 3 bar begrenzt,während der Brauchwasserbereich durchaus bos 10 bar abgesichert sein kann.

Hallo,

wo ist das Sicherheitsventil für Heizung.

 

Ich habe bei Schemenbrowser Nr 4802729

 

Anschlussplan

Am Heizgerät selbst. Müsstest mindestens an der Unterseite sehen.Vermutlich am Rücklauf.

Hallo,

ich habe alles montiert.

 

Meine Frage im Elektronikmodul sm1a

20: 4 oder 20 : 8 einstellen.

Vorliegend

5 Sensor Kombikessel unten

6 Sensor am Kollektor

7 Sensor Kombikessel mittig

10 Sensor in Verteiler für solare Heizungsunterstützung.

 

Ich habe Heizungsunterstützung.

Schemenbrowser Nr 4802729

 

Ich würde 20: 4 setzen.

 

Aber dann steht bei 20:8 Externe Wärmetauscher. Ich habe 3 Flachkollektoren.

Hier bei 20: 8 wird nur von 7 geschrieben.

Aber es gibt Sensor 10 in dem Verteiler für solare Heizungsunterstützung.

 

Was ist richtig für Einstellung.

Vielen Dank

Bei 20: 8 ist Betrieb ohne Gastherme?

Wie ich jetzt aus Bild sehe.

Somit bei mir 20:4 ????

 

Hallo,

Alles angeschlossen nach Hydraulikplan.

 

Ich habe nur sehr lauwarmes Wasser.

Heizung läuft. Im Heizkessel 60 Grad heises Heizungswasser.

Normal musste die Spirale das kalte Wasser, Zulauf unten, heiss machen.

 

 

Ich habe den Warmwasserabgang angeschlossen, wie im Hydraulikplan angeben.

Viessmann Zirkulationsset mit Zirkulationsleitung.

 

Rückfluss mittels Viessmannpumpe und " Anschluss an Warmwasser vor dem Zierkulationsset, wie im Hydraulickplan steht.

 

Schemenbrowswenr 4802729

 

 

Warum habe ich kein richtiges warmes Wasser????

 

Zirkulationschraube ganz nach obrn gedreht.

Müsste Stellung 60 Grag sein.

 

PS

Anlage Bild Warmwassweanschluss

Kesseltemperatur

20240309_215845.jpg
20240309_215859.jpg

Hallo,

ich habe Frage zu Codierung Gastherme.

Anlagenschema

Heizkreis1 nicht vorhanden.

Muss aber auf vorhanden gesetzt werden, anderenfall läuft  Pumpe G04 nicht.

Pumpe versorgt Kessel mit Warmwasser.

 

 

Desweiteren im Speicher ist Heizungswasser, das die Spirale für Warmwasser erwärmt.

 

Warmwasser ist eigentlich nicht zu deklarieren.

Man muss die Trinkwassererwärmung über Therme desktivieren, da kein Wasserfluss möglich ist, da Warmwasser VL und RL abgestopft sind.

 

 

Top-Lösungsautoren