Hallo,
wir sind seit letztem Jahr Besitzer einer Vitosolar 300-F inkl. Vitodens 200-W und 2 Vitosol 200-F Flachkollektoren.
Soweit funktioniert die Anlage tadellos.
Nun möchten wir gerne in den Pufferspeicher mit einem wassergeführtem Kaminofen zuheizen.
Bei der Heizunginstallation im letzten Jahr wurden die hierfür vorgesehen Anschlüsse der Vitosolar 300-F bereits mit einer Umwälzpumpe mit Rücklauftemparaturanhebung verbunden (Artikelnummer: 7172808). Somit kann der Ofenbauer (nicht der Heizunginstallateur) den Ofen fertig montieren. (term. Ablaufsicherung etc. ist vorbereitet).
Jetzt zu meinen 2 Fragen:
- Der Ofen des Ofenbauers besitzt keine Steuerung. Kann die Umwälzpumpe des Kreislaufes des Holzofens (oben genannte Pumpe, Artikelnr. 7172808) durch die Vitosolar 300-F angesteuert werden, oder ist eine separate Steuerung notwendig? Wenn ja, welche empfehlen Sie.
- Muss der Vitosolar 300-F im Service-Menü bekannt gemacht werden, dass ein externer Wärmerzeuger angeschlossen ist? Wir finden im Servicehandbuch hierzu leider keinen Punkt. Falls hier noch Einstellungen zu treffen sind, können Sie uns diese mitteilen, oder mich auf die passenden Stellen im Servicehandbuch hinweisen?
Vielen Dank und Grüße
Matthias
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo leni01,
du kannst über die eingebaute SM1 noch eine Thermostatfunktion durchführen. Dafür benötigst du lediglich einen weiteren Sensor, welcher im Ofen bzw. am Vorlauf eingesetzt wird.
Der Sensor (NTC 10kOhm) muss dann an der SM1 auf 7 aufgelegt werden und die Pumpe kommt auf Steckplatz 22. Die Codieradresse 20 muss dann zur Aktivierung der Funktion auf 5 gestellt werden.
Funktionsbeschreibung:
Durch Festlegung der Thermostat-Einschalttemperatur(Codieradresse 24) und Thermostat-Ausschalttemperatur
(Codieradresse 25) können unterschiedliche Wirkungsweisen erreicht werden:
■ Einschalttemperatur < Ausschalttemperatur:
Ausgang (22) wird eingeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Einschalttemperatur unterrschreitet.
Ausgang (22) wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Ausschalttemperatur überschreitet.
■ Einschalttemperatur > Ausschalttemperatur:
Ausgang (22) wird eingeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Einschalttemperatur überschreitet.
Ausgang (22) wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Ausschalttemperatur unterschreitet.
Beste Grüße °fl
Hallo leni01,
du kannst über die eingebaute SM1 noch eine Thermostatfunktion durchführen. Dafür benötigst du lediglich einen weiteren Sensor, welcher im Ofen bzw. am Vorlauf eingesetzt wird.
Der Sensor (NTC 10kOhm) muss dann an der SM1 auf 7 aufgelegt werden und die Pumpe kommt auf Steckplatz 22. Die Codieradresse 20 muss dann zur Aktivierung der Funktion auf 5 gestellt werden.
Funktionsbeschreibung:
Durch Festlegung der Thermostat-Einschalttemperatur(Codieradresse 24) und Thermostat-Ausschalttemperatur
(Codieradresse 25) können unterschiedliche Wirkungsweisen erreicht werden:
■ Einschalttemperatur < Ausschalttemperatur:
Ausgang (22) wird eingeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Einschalttemperatur unterrschreitet.
Ausgang (22) wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Ausschalttemperatur überschreitet.
■ Einschalttemperatur > Ausschalttemperatur:
Ausgang (22) wird eingeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Einschalttemperatur überschreitet.
Ausgang (22) wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur an Sensor (7) die Ausschalttemperatur unterschreitet.
Beste Grüße °fl
@Flo_Schneider, Da Muss ich dir widersprechen, keine optimale Lösung.
Ist der Pufferspeicher bis unten durchgeheizt und der rücklauf zum kamin ist heißer als die einschalttemperatur(zb.55grad) bzw.die ausschalttemperatur von zb(50grad)geht die pumpe garnicht mehr aus und der Pufferspeicher wird wieder runtergekühlt.Alles schon gehabt,besser ist da eine temperaturdifferenzregelung.
Hallo gte1978,
ich habe dir zur Übersicht den Aufbau des Vitosolar angehängt.