Liebe Viessmann-Experten,
die vergangenen Sommer erhalte ich wiederholt die Fehlermeldung 9E.
Entsprechend der Kollektorzahl ist die Fördermenge der Solarpumpe im High-Flow Betrieb auf 3 l/min eingestellt.
In Zeiten mit solarem Ertrag kommt es vermutlich immer wieder zur Stagnation und Bildung von Lufteinschlüssen, welche sich im Trägermedium meist nicht wieder resorbieren. In Folge dessen kommt es zur Fehlermeldung 9E, eine Durchströmung ist akustisch wie auch am Schwebekörper nicht mehr wahrnehmbar.
Erst mit maximaler Solar-Pumpendrehzahl wird Medium umgewälzt, die Luft im System ist jetzt auch durch die schwankende Durchflussanzeige erkennbar. Entlüftungsversuche am Luftabscheider des führen nicht zum (dauerhaften) Erfolg.
Eine Entlüftung des Systems mittels Spülung ist notwendig
Die Diagnose an der Vitodens verrät (bei einer Laufzeit der Anlage von 6 Jahren)
Solarpumpen-Starts 9077
Solar-Stagnation 918h
Fehlzirkulation 1
Diff. T. Überwachung 7
1. Frage
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei aktiviertem Ferienprogramm und einem möglichen solarem Ertrag der vorhandene WW-Speicher nur zum Vermeiden einer Stagnation geladen wird?
2. Frage
Ausgehend von einer passenden Anlagenkonstellation (siehe unten) macht es wirtschaftlich wenig Sinn die durch solaren Ertrag gewonnene Energie in Form von Ausgaben an den Installateur zur Beseitigung der Stagnationsfolgen wieder zu verlieren.
Können Sie Lösungsvorschläge unterbreiten?
Anlagenkonstellation:
Vitodens 200-W (Typ B2HA)
Vitosol 200-F (Typ SV2C) 2x 2,33 m²
Vitocell 100-W CVUA
Ausrichtung Solarflächen: Süden, Neigung 23°,
Höhe Oberkante Panels über FFB 6,35 m
Höhe Manometer/Ausdehnungsgefäß über FFB 1,65 m
resultierend 1,4 bar Vordruck und 1,7 bar Systemdruck
Sicherheitsventil mit Auslösedruck von 6 bar
Vielen Dank vorab für das Antworten und viele Grüße
Die Solaranlage muß gespült werden, damit die Luft rauskommt. Die Solarpumpe schaftt das nicht.
Der Druck im Solarsytem sollte höher sein ca. 3 bis 3,5 bar. Der Vordruck 0,3 bar weniger.
Den Speicher kann man auch auf 80-85°C einstellen. Mischventil für Warmwasser zwingenderforderlich.
Spül-und Waschmaschine an WW anschließen lassen(auch hier ein Mischventil einbauen.
MfG
W.F.