Meine Thermostate weisen am Solardivicon nur einen geringen Temperaturunterschied auf. Vorlauf ca. 75° Rücklauf 71° . Das Solarwasser in meinem Vitocell 340-M wird bei diesen Temperatuen nicht wärmer als ca. 64° . Bei weniger Sonne ändern sich die Temperaturen aber die unterschiede bleiben. Die Solarpumpe läuft.
Es sind folgende Werkscodierungen unter Solar geändert: 02:0, 03:5, 05:30, 06:100, 08:90, 0F:65 11:80, 12:20, 20:4,.
Kann mir jemand sagen ob diese Einstellungen richtig sind?
Kann es sein das die Solarflüssigkeit zu schnell durch den Pufferspeicher fließt und dadurch der Speicher nicht richtig erhitzt wird? Die beiden Thermostate am Speicher zeigen manchmal bei viel Sonne allerdings oben und unten 80°. Die Anzeige an der Steuerung sind viel geringer so um 62°.
Das Solarwasser kühlt bis auf 40° ab. Der Kessel heizt das Wasser auch relativ spät auf. Die Warmwassertemperatur fällt bis auf 48°. Hier besteht doch eine hohe Legionellengefahr.
Wer kann mir weiter helfen?