meine Solaranlage ist wieder auf Null bar gesunken. Nachdem die Kollegen die Anlage wieder befüllen bleibt sie bei 2 bar Betriebsdruck. nach 2 Wochen oder manchmal nach 2 Monaten sinkt sie wieder auf Null bar. Und das bestimmt 7 oder 8 mal.
Die Sanitärfirma weiß nicht so recht was sie machen soll.
13 Liter wurden heute wieder augefüllt. Wo es entwichen ist, kann mir keiner sagen.
Gibt es eine Checkliste die ich durchgehen kann um endlich den Fehler zu finden?
Viesmann Solarsystem mit Flachkollektoren Vitosol 200F TYP SV2C
300 Liter Speicher
incl. Vitodens 200W als Gas-Brennwertsystem
Die Anlage ist seit 2016 im Betrieb.
Hol dir jemanden ins Haus der wenigstens Grundkenntnisse von Solaranlagen hat.
Hier muss nur der Vordruck des Solar Ausdehnungsgefäßes korrekt (!!) eingestellt werden und anschließend der Fülldruck entsprechend ( 0,5 bar über Vordruck MAG jedoch min 3 bar) hergestellt werden.
Ab dann läuft die Anlage bei jeder Temperatur störungsfrei