Hallo zusammen,

 

ich habe irgendwie ein Problem bei meiner Anlege was ich nicht wirklich zuordnen kann. Bis vor einiger Zeit lief alles wie es sollte.

Gas Heizung für Warmwasser und Heizung, dazu Solaranlage nur für Heisswasser.

(Heizung war den Sommer über deaktiviert).

Warmwasser steht in den Einstellungen auf 60 Grad.

Zeitprogramm ab 13 - 22 Uhr.

 

Hier ein Beispiel vom 22. September. 

Die Sonne kommt, heizt die Anlage auf ab ca 12. Uhr wird auch das Warmwasser wärmer. (So wie ich es will.)

SergejP_0-1728042639947.png

 

Gegenbeispiel 27. Spetmber -> und bis heute habe ich das folgende Bild:

Sonne kommt aber das Warmwasser wird nicht wärmer, erst wenn die Solarpumpe ausgeht, stellt das System fest Warmwasser zu kalt, und heizt über Gas. 

SergejP_1-1728042948449.png

 

Mein erster Gedanke wäre  -> Solarpumpte hängt fest? - Hätte hier aber einen Fehler erwartet vom System.
Kann man das prüfen oder was könnte noch die Ursache dafür sein? 

 

Danke für die Tipps.

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

Ich denke mal, da ist die Nachheizunterdrückung noch aktiv.

Hallo,

 

hast du den Datenpunkt Solarpumpe Ein/aus in deiner Datenbank?

War die zu dem Zeitpunkt an?

 

Wenn ja, solltest du in so einem Fall

a) an der Pumpe Prüfen ob man Laufgeräusche hört

b der Schwimmer  am Takosetter einen Durchfluss anzeigt.

 

VG 

Der Kollektor hat 80 Grad, das WW wird aber nicht wärmer. das kann nicht die Nachheizunterdrückung  sein.

Dann muss die Pumpe stehen. Ich halte es für fast ausgeschlossen, dass der Kollektor über fast 2h 140°C hält.

es geht auch um das 2. Foto