Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ich habe an einer Viessmann Vitodens 300 eine SM 1 Solaranlage trotz strahlendem Sonnenschein und kochendem Kollektor den
.
Betriebszustand:
Kollektortemperatur 131°
Warnwasser Solar 49°
Solarpumpe 16h
Drehzahl Solarpumpe 0%
Heizunterdr. WW Aus
Ausgang 22 Aus
Ausgang 22 on
Sensor 7 49°
Sensor 10 49°
Die Codieradressen 2 stehen auf
Warmwasser
6F: 93
6C: 100
67: 60
65: 3
62: 2
60: 20
%B: 1
Solar:
25: 100
24: 100
23: 4
22: 8
20: 4
12: 10
11: 90
10: 00
0F: 100
OE: 1
OD: 1
OA: 5
09: 130
08:90
06: 100
05: 10
04: 4
03: 10
02:02
01:4
Wieso lädt der Speicher nicht mehr?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, habe den Strang entlüftet und die Drehzahl der Solarpumpe auf von 75% auf 100% max gesetzt. Die Kollektortemperatur bleibt jetzt unter 120°. Scheint jetzt zu klappen.
Die Pumpe wird aus Sicherheitsgründen bei Kollektor Temperaturen über 130 Grad nicht mehr eingeschalten.
Der Kollektor könnte sonst durch Dampfschläge zerstört werden.
Läuft die Pumpe wenn der Kollektor unter 130 Grad und !!zeigt der Takko Setter (der kleine Schwimmer) einen Durchfluss dabei an.
Sonst hast du Luft in der Anlage.
VG
Danke, habe den Strang entlüftet und die Drehzahl der Solarpumpe auf von 75% auf 100% max gesetzt. Die Kollektortemperatur bleibt jetzt unter 120°. Scheint jetzt zu klappen.