abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Kollektortemperatur sogar in der Nacht sehr hoch

Hallo

 

Bei mir wurde eine neue Viessmann-Anlage montiert: Vitosolar 300-F mit Vitosol 200-T.

Im Informationsdisplay der Anlage kann man z.B. Die "Kollektortemperatur" und die "Warmwasser-Solar" Temperatur auslesen. Wo werden diese Temperaturen genau gemessen?

Bei mir ist die Kollektortemperatur nach einer kalten Nacht immer noch oft über 50 Grad. Ist das normal? Der Kollektor müsste doch in der Nacht abkühlen?

 

In der Informationsliste kann man auch die "Drehzahl Solarpumpe" auslesen. Die liegt immer konstant bei 75%. Ist das normal dass diese Drehzahl immer konstant ist?

 

Grüße

Schaf

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo Schaf,

 

in diesem Fall sollten Sie überprüfen lassen, ob der richte Kollektortemperatursensor verwendet wurde. Sie können an der Pumpenstation über die Thermometer die Vor- und Rücklauftemperatur der Solaranalge ablesen. Somit haben Sie einen Vergleichswert, um die Temperatur bzw. den Widerstandswert des Sensors zu überprüfen.

 

Die Solarkreispumpe wird eingeschaltet, wenn die Kollektortemperatur den Speichertemperatur-Istwert um 8 K oder den eingestellten Wert (CA 00 von 2-30 einstellbar) übersteigt. Die Solarkreispumpe läuft mit der maximal eingestellt Drehzahl, die über die Codieradressen "05" und "06" in der Gruppe "Solar" beeinflusst werden kann.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

 

Hallo Schaf,

 

in diesem Fall sollten Sie überprüfen lassen, ob der richte Kollektortemperatursensor verwendet wurde. Sie können an der Pumpenstation über die Thermometer die Vor- und Rücklauftemperatur der Solaranalge ablesen. Somit haben Sie einen Vergleichswert, um die Temperatur bzw. den Widerstandswert des Sensors zu überprüfen.

 

Die Solarkreispumpe wird eingeschaltet, wenn die Kollektortemperatur den Speichertemperatur-Istwert um 8 K oder den eingestellten Wert (CA 00 von 2-30 einstellbar) übersteigt. Die Solarkreispumpe läuft mit der maximal eingestellt Drehzahl, die über die Codieradressen "05" und "06" in der Gruppe "Solar" beeinflusst werden kann.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren